用在空调冷却水系统的水泵, 冷水机放置在2楼 ,冷却塔放置在5楼, 冷却泵也放置在5楼。水泵运行噪音特大 将水泵出水阀门关小 噪音立刻减小 更换过无数次轴承 无法解决,请各位老大赐教! (空) zr .和轴承没有关系,水泵扬程过大得可能性最大。可以切削叶轮。(空) hyy3721 .我扬程选的30米 应该都可以阿(空) zr .算算阻力。(空) hyy3721 .提供水泵出口处压力表的读数。 (空) tu .水泵出口压力只有 2.2KG/CM 水泵厂的维修人员说扬程选的太高 我在其他地方水塔和主机在同一层楼 相距只有20米 选30米扬程 从来都没这样情况发生 系统工作良好 难道相差实际高度越大 扬程要反而选小才对?晕!(空) zr .扬程选的太高,估计对出口,于集水盘高差,改为2~,5楼高差了 ,该问题论坛里多次提出。 WC DMA老 多次提出,你找一下。 (空) tu .否则他又要说第50遍了....^_^(空) tu .“水泵出口压力只有0.22兆帕”,说明你的系统在水泵流量大大超过设计
入水水泵扬程过大对整体压力式过滤器的运行有无影响
我在做一个小水厂,想请教一下各位下面几个问题:水处理主要采用的是压力式过滤器,取水的河岸较过滤器高程低10米,压力式过滤器出水后进入水塔,水塔高于过滤器25米,也就是河岸上的取水处与水塔的高差为35米,我在做施工图,工艺是根据初步设计来的,初设上的工艺是取水处的泵选型为扬程40米,直接把水打进过滤器后减去水头损失,水压仍能保证进入水塔,想问一下各位这么大的水压对压力式过滤器的运行有没有影响,另外,二氧化氯发生器应该放在哪里?是放在压力过滤器的后面还是放在水塔上呢?水射器直接安装在管道上即可吗?如果有人做过这样的水处理,请留下QQ号,我想请教一些问题,谢谢了。我的QQ是2448453
水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人