精华汇总
循环水泵扬程计算
更多
循环水泵扬程的确定
空调循环水泵扬程
循环水泵
循环水
家用循环水泵
循环水泵的选型
冷却循环水泵
循环水泵报价
循环水泵参数
循环水泵功率
空调循环水泵
微型循环水泵
自动循环水泵
循环水泵控制
鱼缸循环水泵
循环水泵选型
威乐循环水泵
循环水泵安装图
格兰富循环水泵
循环水泵 功率
空调循环水泵选型
家用供暖循环水泵
热水循环水泵
循环水泵的工作原理
换热站循环水泵
循环水养殖
循环水设备
#
循环水泵扬程计算
#
300
循环水泵扬程计算专题,为您提供循环水泵扬程计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与循环水泵扬程计算相关的专业交流讨论,更多循环水泵扬程计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助关于循环水泵的扬程计算问题
在有冷却塔设备的冷冻水循环水系统中,要用循环水泵,如冷却塔放在楼顶,制冷机和泵放在地下,那么水泵的扬程怎么计算?设计手册上说算出沿程阻力,那么这个沿程阻力是上升管(供水管)和下降管(回水管)的沿程阻力之和吗? 有谁能提供一个这中循环水系统的计算样本,让我看看呢,谢谢了
喷淋塔循环水泵扬程计算
喷淋塔高度4.8米.算出的循环水量为60m?/h,循环水泵需要提高的水量最高点大概4米,求循环水泵的扬程和功率计算 过程
如何确定循环水泵流量及扬程?
已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?
怎样计算循环水泵的实际流量?
怎样计算循环水泵的实际流量?1、水泵参数(1) 水泵类型:单级单吸离心式(2) 规格型号:R 200-400(3) 详细参数流量Q=200m3 扬程H=50m 电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。3、管网系统的总阻力损失:23m。求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算? (2)由于流量的增大必然会水泵的轴功率增大;实际的水泵轴功率P是多大?怎样计算?请各位老师、专家给予解答。谢谢!
地暖循环水泵选型方法和计算
循环水泵选型方法 循环水泵选型的一般方法是根据水力计算的结果,得出地暖系统所需的水流量和克服地暖系统管网及壁挂炉本身阻力所需的扬程,综合考虑循环水泵在地暖系统中的工作效率,选择合适的循环水泵。 1.1 系统流量 G=3.6Q/C(Tg-Th) (1) G—供暖管网所需流量
循环水泵分类选型及扬程确定
冷冻循环水泵扬程选择问题?
一五星级酒店,建筑面积约4万多平米,高度八层,空调循环冷冻水泵扬程选用35米,其中最长冷水管长度不超过250米,各层出水管处安装有动态平衡阀,请教水泵35米扬程是否足够?
地暖循环水泵计算选型方法
地暖循环水泵选型方法和实例计算
循环水泵与补水泵的扬程探讨
点击加载更多