按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀
关于估算消防水泵的扬程问题
按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀
关于消防水泵扬程的选择
各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!
关于消防水泵扬程的问题
有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?
消防水泵的功率、扬程、压力
请教各位,一个四层楼的厂房,还有一个地下室,地下室做车库,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m,耐火等级为丙类一级,有做消火栓跟喷淋系统?试问消防水泵用的功率、扬程、压力有多大?急!拜托各位了!
如何选择消防水泵的流量及扬程
各位好!我想问一下,如果有三间共7000平方的简易厂房连在一起,只有一层高,而层高是9.8米,泵房在厂房的中间,负2.5米.有天面水池,那我想问一下我应该怎样选水泵的流量及扬程呢?
消防水泵不是自灌式怎么办?
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
消防水泵-流量扬程性能曲线
消防水泵扬程计算中的问题
大家好!关于消防水泵扬程的计算我有一个疑问向大家请教,如下图所示。在水泵扬程的计算公式中有有这样一个参数Ld--水泵出水口到计算点A的管道长度。这里我不明白的是“水泵出水口到计算点A的管道长度”是指1-2-3-A还是指1-4-5-A抑或是上述两者之和呢?谢谢!
消防水泵扬程计算,求实例
新人,好多不懂, 看书上公式就是 最不利点+水带水头损+管网水头损+消防水池水面与最不利点高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求实例提供,好让理解