关于扬程在实际中的计算~~~
请教各位大虾扬程方面的知识~~灰场泵具体工作的落实1. 泵的实际流量不小于69m3/h。2. 泵的安装液位高于液位,泵与液位的落差≤5m。3. 泵的出口管为DN80,通过变径变更为DN150,经过DN150截止阀一个和DN150止回阀一个后,并入DN200母管。4. 泵的安装地点至管道出水口海拔高度落差为91m。5. 泵的输送管路是斜线向上走势,出口管路的长度为15km。6. 管径变化同第三条。7. 管路总体弯头数量为30个。8. 管路材质为DN200普通焊管3kn。其余为DN200PE管,安装有12个分段门。 (如何计算泵实际的扬程,并且选择适合此系统的泵) 用到哪些计算公式??
冷却水泵实际扬程达60m左右!该不该换泵?
由于该冷却水泵是按照之前的溴化锂机组设计的,后来改造成了螺杆机组,冷却水泵却没有换掉。虽然加装了变频器,但是根据现场实际测试发现实际水泵扬程达到了60m,对于冷却塔放置在105米高的顶楼的冷却水系统来说,水泵所需扬程30m左右就应该够了,这种情况下最好还应该换泵。现在有点疑问,之前的冷却水管管径都是超大型的,如果换了小泵,流量也相应减少,管径过大流速过低对整个系统会产生不良的影响吗?我自己估计着,流速低优点倒是有:沿程阻力和局部阻力变小了。缺点的话:单位水量流经管路的时间变长了,沿途和周围空气的热交换量变大。其他的会不会有什么不良影响呢?还请向大家请教!
关于扬程请教各位一些问题。
我们要大致算一下宿舍楼的消防水泵扬程5层的楼,每层4个消火栓口因为找不到图纸,请问:5层宿舍楼20来米吧,走市政供水,需要水泵吗,需要的话:1、这种楼的消防水泵是设置几个呢?设置的位置在一楼哪里?市政供水约20米水柱从水泵扬程里扣除吗?2、我们观察每层4个栓口是水平是不相连的,即一共四根竖直管道,那以一根管道算出的扬程(按最高最不利算),还要乘以4作为水泵的总扬程吗(四根竖管)?3、在计算最不利水头的时候,我们算的是最高层那个消防栓的出水压力+整个竖直管道的沿程损失+局部损失,想问一下这里其它4、3、2、1层栓口的出水压力不算入吗(这样满足5层楼栓口同时出水)?4、5层楼最终算出的差不多应该有多大的扬程呢?5、《室内给水设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《建筑设计防火规范》这几个标准都用最新的吗?现在有2013的吗?我们还是学生,刚上流体力学的课,要做一个课题报告,很多问题都搞不懂,求好心人的帮助。任务急迫,求助啊,万分感谢!