精华汇总
补水泵扬程计算
更多
补水泵型号
补水泵选型
锅炉补水泵型号
补水泵的工作原理
水泵扬程计算
水泵扬程的计算
计算水泵扬程
怎么计算水泵扬程
水泵的扬程怎么计算
水泵的扬程计算
怎样计算水泵扬程
水泵扬程怎么计算
水泵扬程如何计算
消火栓水泵扬程计算
水泵流量扬程计算
水泵扬程计算软件
冷冻水泵扬程计算
水泵的扬程如何计算
水泵扬程计算实例
水泵扬程计算书
如何计算水泵扬程
水泵扬程
水泵的扬程
扬程水泵
大扬程水泵
小扬程水泵
扬程的计算
#
补水泵扬程计算
#
300
补水泵扬程计算专题,为您提供补水泵扬程计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与补水泵扬程计算相关的专业交流讨论,更多补水泵扬程计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教各位前辈补水泵扬程的问题
补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......
定压罐及补水泵选择计算的例题
论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。
热水循环泵与补水泵扬程
请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?
空调水泵与补水泵的选型计算
新手必看水泵扬程的计算
某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
泳池的水泵扬程是怎么计算的?
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
补水泵上的止回阀用什么类型的?
补水泵上的止回阀用什么类型的?缓闭消声止回阀还是速闭消声止回阀,还是带有关闭弹簧的止回阀?还是普通止回阀呢?补水泵用不用考虑消除水锤呢?
请教:换热站内循环水泵、补水泵扬程的计算
换热站内循环水泵、补水泵的扬程公式中的各项阻力有没有经验值啊 ,每次计算是都很费劲,在这请教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 编辑 ]
地源热泵地源侧补水泵扬程怎么样计算?系统补水点压力怎么计算?
请问有个120米深的地源热泵工程。地源侧定压补水机组的补水泵扬程是25m,这是怎么算出来的?我查技术手册上说补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kpa。地源热泵地源侧系统补水点压力应该也是在地源侧循环水泵吸入口吧,地源侧补水点压力又应该怎么计算呢?
关于落地膨胀水箱补水泵扬程的疑问
在我以前理解补水泵扬程应该是最高点加3~5米的,也就是满足系统最高点不倒空,不形成负压。但现在碰到一个问题,设计上他们经常把补水泵扬程做大,而系统试压的时候又没给工作压力,按我的理解应该是补水泵扬程加上循环水泵的扬程,也就是取最不利(压力最大的地方)处的工作压力 然后得到试验压力。问题是补水泵的扬程根系统定压值是不是一会事。就是说补水泵的扬程与定压罐的定压值有没必然的联系呢? 还是系统定压是按照定压罐处压力控制器来定的,跟补水泵的扬程关联不大?? 补水泵的扬程至少要大于系统最高点+3~5米,如果太大的话,定压罐自动放气就是了,是这样吗??
点击加载更多
APP内打开