补水泵上的止回阀用什么类型的?
补水泵上的止回阀用什么类型的?缓闭消声止回阀还是速闭消声止回阀,还是带有关闭弹簧的止回阀?还是普通止回阀呢?补水泵用不用考虑消除水锤呢?
补水泵的流量到底怎么取?
最近有些糊涂了,有些书上写着取系统流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?补水泵选型中的流量是否包含了事故补水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?大家谈谈
补水泵如何安全\稳定起停
请哪位高手帮我解答1、气压罐的电接点压力表是否能同时控制补水泵和水箱膨胀管上的电磁阀2、系统工作压力为6公斤,水泵扬程为45米,那压力表和电磁阀的上下限为多少公斤3、电磁阀的起停靠什么控制谢谢各位!
自动补水和补水泵的问题?
请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?
急急急!有关补水泵流量问题
急急急!那位朋友能帮我解释一下?补水泵流量除了按补水量的2.5~5倍来选外,还需要考虑其它因素吗?某工程,18000平米,楼高46米,采用膨胀罐定压,膨胀罐D1000,补水泵流量:8.7t/h,软水器流量:7~12t/h,软水箱1m3,这个选型对吗?我觉得补水泵流量选大了,哪位高人帮我释疑一下?
请教各位前辈补水泵扬程的问题
补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......
大家看看我这样选择补水泵正确吗?
大家看看我这样选择补水泵正确吗?补水泵压力应比系统静止时补水点的压力高出30~50Kpa,即楼高加上3~5米;泵小时流量应为系统水容量的5%~10%。容量5-10%是否有点大了,因为看到有人取2-5%,我不太明白了,请高人指点。
定压罐及补水泵选择计算的例题
论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。
请问关于循环泵和补水泵的选择(急问)
在项目方案设计中,尚没有具体的建筑图纸,只知道楼层为16层,循环水量大概为550吨/小时,采用地板辐射采暖,请问循环泵和补水泵的流量和扬程如何估算。多谢!
热水循环泵与补水泵扬程
请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?