关于喷淋系统设计流量计算
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
水泵扬程与流量计算全解,希望对大家有帮助
水泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。 一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数: 1.流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即水泵扬程=吸水扬程+压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。 3.功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。通常用符号N来表示。常用