关于水泵出口压力计算问题
各位大神, 小弟今看到一个前辈 关于水泵选型的经验交流,其中有个不明白之处,请赐教!以下为剪切内容: “水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! 小弟想问这个 最后出口压力0.32MPa 是怎么算来的? 小弟记得,进口压力和扬程定了,出口压力也就能确定了。H2=H1+ρgH,其中H2为出口压力,H1为入口压力,H为扬程。 请各路大神赐教!
新手必看水泵扬程的计算
某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
泳池的水泵扬程是怎么计算的?
游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!
水泵扬程的计算心得,拿走不谢!
水泵选型索引
暖通空调水泵扬程的计算
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
关于消火栓管道压力计算的问题
请问哪位老师可以解释一下:GB50974消火栓规范中这个消防管道某一点的压力Pn该如何计算?需要算出Pt和q,但是又没给出Pt和q的计算方法?
水泵扬程计算及扬程流量关系
请教水泵该怎样计算其扬程和流量
消防和生活用水共用给水管网,水泵该怎样计算其扬程和流量。没有水箱没有市政给水管网,只有深水井,该怎样选泵?谢谢啊!回答详细的我请客!
关于水泵扬程的计算公式
潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
求扬程和水泵的计算公式!!!!
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~