水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?
水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?扬程(水头)——水泵对单位重量(1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa扬程计算为H=E2-E1水泵扬程H=z hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。水泵扬程怎么计算?水泵扬程计算公式都有哪些?水泵扬程是水泵的重要工作能参数,对于业内人士来说,水泵扬程计算公式是十分常用的技术资料,下面,世界工厂泵阀网为大家详细介绍水泵扬程计算公式。扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵
空调水泵扬程计算公式(估算)探谈
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。
给所有设计师水泵扬程计算公式,针对所有系统。
水系统设计是中央空调设计中重要一部分,水泵扬程的设计公式有很多,但都不怎么简洁全面,以下是本人自创的设计公式,希望对新手有帮助,他是也欢迎高手给予点评。 以下2个公式针对任何水系统:Hm= 水泵出进最高液面位差(M)+水系统压力损失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作压力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出进最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系统压力损失(Pa)+水管末端所需工作压力(Pa)式中:Hm扬程M(当扬程单位为M时)Hp扬程Pa(当扬程单位为Pa)水的密度:1000KG/M3)重力加速度:约等9.8,当然可根据各地参数。水系统压力损失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力[ 本帖最后由 wybby