现在空调水泵的变频是通过什么控制为多啊?
现在空调水泵的变频是通过什么控制为多啊?有人说通过压力。有人说通过温度有人说读取冰水机的负荷率。其实冷冻水与冷却水是不是应该不同呢?
关于空调水泵沿程损失估算
关于空调水泵沿程损失估算
泳池热泵(空调)PLC控制柜
验证机:1台产量:初期约10台/月现求报价.(因本公司在广州永和开发区) 所以最好是广州/珠三角附近的公司.期望长期合作.谢谢.技术参数见附件
暖通空调水泵扬程的计算
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
酒店冬夏采暖空调水泵如何选?
酒店夏季冷水机组系统采用两管制,冬季采用燃气热水锅炉供暖。不明白冬季热水泵的扬程和夏季冷水泵扬程会差别在哪里?末端的管径都一样,水流量悬殊大吗?那冬季的热水流量如何定?是否要根据冬季热负荷确定水流量?
连成的空调水泵,用SLW还是SLOW,差别?
空调冷冻水水泵,若连成的,用哪个系列的,SLW(单吸离心卧式泵)还是SLOW(双吸中开蜗壳式离心卧式泵),有什么差别?
某企业空调ZP泵变频控制柜
空调水泵扬程按层高估算
空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
关于中央空调水泵的选型
在学习《中央空调方案设计》时,讲到“一般,水系统选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号”这是为什么?为什么要小一个型号?而不选择正好的或大一个号的?
关于空调水泵进出管路规格
在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m请问具体该选择多大的管径比较合理?