水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
关于冷冻水泵的选择!(求赐教)
关于空调水泵的设计选择。室内风机盘管冷量410kw,室外风冷模块机组Q制冷=65kw*4台。(室外机、室内机配比约63%)。全部风机盘管水量是72立方/小时,模块机水流量是11.2*4=44.8立方/小时。对于冷冻水泵的选择。小弟原来都是按冷水机组水流量算的(流量单台取1.1倍,两台并联取1.2倍),那我单台水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后来也有设计师说他们是按全部风机盘管总水流量再放些余量算的,也就是80立方左右的水流量。1、 水泵是定速的,风机盘管没有装电动二通阀。按冷水机组水流量选的水泵,不就是达不到风机盘管规定的水流量了吗?那效果不就差了吗?求解释!2、 水泵流量大了对主机有没有影响?室内风机盘管开得少,模块只启动了一台,那水泵还是那个流量。3、 关于水泵扬程的选择。那个算沿程阻力什么的太麻烦了,我们估算如下:主机6m,最后末端6m,最远末端至水泵处、10米管道算1m扬程。相加得水泵扬程。请各位老师赐教。