精华汇总
暖通循环泵
更多
地暖安装循环泵
水暖循环泵安装
循环泵控制器
锅炉循环泵型号
锅炉循环泵的作用
锅炉强制循环泵
锅炉循环泵安装
锅炉循环泵原理
锅炉循环泵选型
循环泵工作原理
循环泵的工作原理
冷却塔循环泵
水循环泵
换热站循环泵
冷水机循环泵
地热循环泵安装
地暖循环泵工作原理
锅炉用热水循环泵
锅炉循环泵安装图
锅炉循环泵控制器
家用热水循环泵
小型水循环泵
热水锅炉循环泵
蒸汽锅炉循环泵
热水循环泵工作原理
#
暖通循环泵
#
300
暖通循环泵专题,为您提供暖通循环泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暖通循环泵相关的专业交流讨论,更多暖通循环泵相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于对循环泵的变频改造
各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
循环泵的声音为何这么大?
还要请教怎么选择循环泵??????
循环泵的流量是按计算流量乘1.1的系数选吗??比如计算流量是1200立米。现有一台550立米每小时,一台400立米每小时。扬程都是50米。这2台泵是上海凯泉KQW卧式离心泵。新增加的泵怎么选啊???都说选泵是一门学问。不是说选就选的。我是新手不敢轻易做决定 请个位前辈多多指点啊!
增压泵能否当循环泵使用?
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
请问:地埋管循环泵如何选型啊?
扬程如何确定呢?我觉得20m左右足够了把,机组5m+地埋管5m+阀门弯管等5m+分水集水器5m,但是看资料上说在26-32m左右。怎么需要这么高呢?
循环泵运转但是不循环,急求
磁力循环泵能输送的介质有那些?
磁力循环泵,输送的介质不同,选型也是有区别的,今天台风泵业给大家科普一下卧式磁力循环泵输送的液体介质的大体分类。
请教高手朋友:关于管道循环泵!
1. 何时应该用管道泵! 锅炉内置泵什么时候扬程才算不够用?若是不论青红皂白一律加泵有没有什么弊端?2. 管道泵要是装的话是不是肯定要每层(假如是多层)都得装,否则是不是水力要影响水力平衡?3. 泵加在回水管路是不是更好些?4. 一个工作中的案例:一层100平米,阁楼40平米,层高2.6米左右,壁挂炉扬程多少可以不加泵,,加的话是不是两层都要加. 可否将阁楼的两个回路直接从一层牵上去,而不在阁楼设分水器.这样的设计合理么? 然后有要加一个分层的控制系统,这样更担心阁楼的采暖效果了,如果阁楼达到需要温度那一楼个人觉得肯定要热的!请高手看下这个设计是不是有问题?
求助:循环泵流量和功率问题
两台锅炉用一台循环泵(流量:300t/h),请问关闭一台锅炉阀门时,循环泵流量不变,另一台锅炉的流量是多少?循环泵功率会怎样?请哪位大侠给予解答,首先表示感谢!!!
空调循环泵过载问题求助
现有一商场,地处西北,采用三台溴机制冷,冷却水循环泵开启时,阀门调大时,电机有过载现象。求各位高手分析原因。配用循环泵扬程:32m,流量614立方每小时,配用功率90kw,效率78%,转速970电机参数:功率90kw,转速989现象造成循环冷却水流量很小,冷却塔温降才3度,冰水温度10度,望高手能解决问题。
点击加载更多