浅析关于暖通空调的安装施工问题
1水循环中的问题水循环是中央空调的施工关键环节,但是在施工中会时常出现问题,直接对空调系统的运行造成影响。其中,冷冻水系统是最容易发生问题的,主要问题是循环管道的畅通性。造成水循环管道不畅通的主要原因是专业管线的交叉,该交叉没有在施工中有效协调处理,因而在使用中管网出现气囊,从而对其循环造成了影响。其次,是管道的清洗不净,这类问题会直接堵塞空调水系统。实践中,针对第一类问题,可以通过施工前的管理加强予以解决,对管线的坡度以及标号提前安排合理,并针对性的注意气囊的出现,合理的在气囊出现部位安装排气阀,将气体及时排除,同时在利于排气处安装排气管,保证系统排气。而第二类问题,主要通过预防加以避免。在进行水路管道的安装前对管道中的污垢以及锈斑进行机械、人工处理,清理后对管口进行封闭。在施工中没有进行封闭的要对管口进行临时的封堵,避免污物进入,并在焊接时对管道中的焊渣以及杂物进行及时的清理。并在管网的最低位置加装排污阀,排污阀大小应当根据系统需要进行选择,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口设置处不合理则对排污效果也会有所影响。旁通冲洗阀门以及临时过滤器的设置也是管网
分析暖通空调安装的技术方法
引言暖通安装的大部分工作量在建筑工程后期进行,具体工序较为繁杂,包括制冷、采暖及通风等系统。要做好暖通安装的工作,就必须在施工过程中,避免出现各种质量问题和隐患,确保暖通安装工程的顺利进行。要做好暖通安装工程的施工,必须做好施工计划,联系工程实际,认真参阅图纸,依据设计要求进行全程控制。1安装过程中的建议1.1协调工种间的配合功能较全的建筑物中吊顶内的管道是专业的、复杂的,而另一方面吊顶的净空间是非常有限的。各种管道如供水管、回水管、送风管、排风管、新风管、排烟管等并不一定在设计施工图纸中标明。一般图纸在设计过程中只给出了主要设备的设计尺寸,并没有对水管和风管的尺寸进行定位和标高。所以在施工过程中,因为图纸并没有经过设计院的会签,给施工带来了很多麻烦,进而造成了工种间的施工不协调,有时出现的问题还需要监理部门进行出面解决。此外,若在施工过程中出现与设计图纸不符的情况,应与施工监理部门沟通,对于不按规定进行的安装或拆除,暖通设备的安装应暂缓,这样既减少了业主的投资,也给施工单位减轻了工作负担。