关于《暖通空调专业考试复习教材》的提问--第一部分
现在开始准备专业考试,先看中国建筑工业出版社的《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材》ISBN7=112-06325-6.由于水平有限有以下问题请教大家。(1)第1页,表1.1-1中有提到冬季保温要求和夏季防热要求。请问这两个在建筑措施上有何区别?(2)第128页第6行,利用建筑物内部的非污染空气作为补风。是不是指这间房间的部分负荷由隔壁房间负担,对整个建筑还是一样的。(3)第142页的例题中有一句“由于窗孔1,3进风”。为什么说窗孔3一定是进风?就因为图上是这样画的吗?(4)第161页,由公式(2.4-1)得ρv/ρp=(1-ε),下面又说ρv/ρp>10时,粉尘捕集困难,1-ε会大于10吗?(5)第161页,表2.4-2和表2.4-3是什么意思?没有看懂
暖通空调设计的设计问题
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器