PKPM新天地杂志0601期的摘编
[PKPM]新天地杂志0601期咨询台摘编 问:我们在STS中做一个排架结构,混凝土柱钢梁,当柱子的混凝土标号由C20变为030后,为何计算结果柱子的弯矩及配筋均有上升? 咨询台:柱子混凝上标号C20变为C30,弹性模量由2.55 X 104N/mm2变为3.0 X 104N/mm2,柱刚度有所增加,地震剪力会有所不同,柱子与梁的线刚比也发生变化,分配到的内力也不同了,因此会改变,但数值变化不大。 问:多跨门式刚架结构中,中间柱的内力包络图基本相等,为何计算结果中中柱的基础底板厚度设计不同? 咨询台:sts中柱的基础底板厚度设计是对柱的所有工况下的内力进行计算取最不利的计算结果,对于多跨结构由于STS程序可以考虑,活荷载的不利布置,各工况下中间柱的内力会有一定的差异,导致各中间柱底板设计尺寸厚度等不同。