聚氯乙烯(PVC)管材在我国发展近二、三十年来,由于PVC管具有优异的特性及符合经济实用的价值,其使用量与日俱增,在建筑工程、一般土木工程、市政工程等中广泛应用。也是大家在设计中常用的管材之一,但是目前市场上的UPVC排水管质量参差不齐,主要表现在:管材壁厚不够或薄厚不均、产品成分中填充料偏多、直管及管件承插口尺寸偏差过大等。欢迎大家对本站的PVC/UPVC管材产品、样本积极点评,把工程中遇到过的各个品牌管材的优劣经验和大家共享。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=26&firName=%u7BA1%u6750&secclass=3650&secName=PVC%u7BA1PVC: polyvinyl chloride 聚氯乙烯UP
ABS,UPVC,PVC管材的非权威性解释
原材料及生产工艺ABS管道生产比较简单,直接拿ABS料,就可以挤出管材。PVC和UPVC管道的生产原料是一样的,聚氯乙烯树脂+配方 差别是配方的差异 PVC管的生产是用增塑剂把树脂聚合在一起,增塑剂会逐渐挥发出来,导致管道容易老化,而且增塑剂不环保。 UPVC管材生产,就靠稳定剂等把树脂分子间聚合。成本略高。生产出来的管材物理性能稳定。如果使用无铅盐稳定剂就能生产出环保管材。不过我们工程上选用还是铅盐体系的管道好(几千个池的实际使用经验,无理论支持)。性能比较PVC是淘汰产品不用比较了。ABS因为生产简单,性能稳定在早期受到各设计院的欢迎,所以现在喜欢套用老图纸的设计院还会出ABS的。UPVC管道,相对于ABS,成本低,抗老化时间长。(有异议的,去看看早期的ABS管道曝气池,管道是不是酥了) UPVC管道因为在太阳光紫外线照射下,容易变色,所以导致一个UPVC管道材质差的错觉,其实变色对材质影响不大。因抗紫外线添加剂,价格高,效果并不是很好。UPVC管道的生产
upvc管材做接触氧化池曝气管
upvc管材做接触氧化池曝气管,接口用胶水连接可以吗?我是甲方,原本设计图曝气管管材是用abs的,但安装公司未征得我方或监理方同意就私自将管材更改成pvc-u,然后安装的时候我的意思是用热熔方式连接比较好,但安装公司则说设计图上标明塑料管连接采用胶水连接或热熔连接(图纸确有这说明),就直接采用了胶水连接。我现在的担忧是1、用胶水连接是否可靠,因为pvc管用胶水连接后无法查看其效果,不知道他连接得好或不好2、DN200这么大的管也是胶水连接,能连接得好吗?3、曝气采用的是底层曝气,池深5米,这样的连接方式能达到像安装公司说的保用10年的程度吗?(按我自己的工作经验来说,像这种池底曝气一曝气是连续不断的,二是气体温度比较高,会不断软化侵蚀胶水,三曝气会有震动,胶水连接的位置会容易脱开,所以的话像这样连接的话能用个一两年已经不错了)请有做过这方面或有这方面经历的高人指点指点!!不胜感激