1。变压器低压侧是按照变压器容量选择吗?怎么选啊?2。那末端的MCC配电柜的母排是根据进线开关和负载的计算电流选择吗??怎么选啊?2。我现在有个二期项目,利用的是一期已有的一个2000kVA的变压器;因为MCC配电室的空间问题,二期新增的MCC配电柜没有和一期并排(一期母排很大),而是我做了个出线柜,出线开关额定电流800,利用电缆给我的二期MCC柜供电,因为二期MCC柜就在附近的小房间内,所以电缆是直接上的二期MCC柜的母排,没有重新设置了进线开关,那我的二期MCC柜的低压母排还需要和一期主母排一样大(也就是根据变压器选择)?还是根据额定电流800的出线开关选择+负载的计算电流选择啊??
现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?
手上有个改造项目,业主要求低压柜的电源从已有的低压柜的母线上取,以前没做过这种改造,不知道用什么方法将新母线和已有母线续接起来呢???请各位大大指教!
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
有一条低压电缆,原来是用作三相电机的(电缆是三芯,到配电室有一段距离),现想用作一检修箱电源(而且需要零线),该怎么解决这个零线问题呢,可不可以在就地打接地体做零线呢?请高手赐教!谢谢!
某二类高层办公,二路10kv电源进线,两台变压器,高压两段母线中间设母联,低压为两段母线,为何还要设低压母联?可不可以不设低压母联?为什么?谢谢指教.!!
大家好,本人从事电气设计工作3年多,在这3年里,主要从事高层民用建筑电气设计,最近回顾一下自己的设计项目,发现在供电方案方面有一些疑惑,愿与大家一同讨论!目前可以说。在高层建筑里,总的供电方案有3种:1,母线槽;2,预分支电缆 3,主干电缆+穿刺线夹或者分接箱第1种好象现在都不用了,第2种弊处很大,本人很少用现在主要是用第3种,那么我发现,在高层住宅里面,一般是出2—3条主干电缆(每根电缆供8—10层,一梯两户,一户按8kw计算),在高层宾馆,办公楼里面,我是一般采取两种方式:a,1—3层用一根主干电缆,用一个层区配电箱(装于井道内),b,与住宅类似设计,但是一根主干电缆顶多管5—6层,采用部分放射试!大家现在能告诉我的想法怎么样吗?希望大家在这里讨论和交流,因为干线方案是相当相当重要的!
380V低压用电设备及配电箱什么时候选3+2芯,什么时候选4+1芯,什么时候选3+1芯?低压用电设备如空调箱,风机,电梯,天车,及一些工程用的成型机,切割机,组装机等
我站是110KV变电站两路进线各带两台主变当202开关动作时245自投成功后,开始查找原因是线路故障由于线路的定值和202受总开关的定值的时间基本相等故障电流较高时同时跳开故障线路和受总开关,原因找到后需要将245拉开再和上202,为了不间断供电,需要先和上145再和上202后拉开245再拉开145,这样做的原因是先让一次合环.再让二次合环.这是为什么.可不可以直接和上202拉开245.在规程上讲是不可以的.这样合环有什么危害,短时间的低压合环可不可以. 那位老师知道请指教.学生多谢了.
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?
条件:1、变压器10KV电源部分由变电站两个不同段母线供电,两段母线可互为备用;2、由两台独立的变压器进行供电,互为备用;3、重要负荷由双电源供电(双电源转换箱);4、用万用表电压档在双电源转换箱两电源处进行核相;请教达人:万用表量同相,有电压且另量两同相的电压值均不相同(同相无电压?),量出的值大的相差100多伏。请教这是什么原因?同相不同位?[ 本帖最后由 cool_longlyer 于 2009-6-19 10:52 编辑 ]
关于高压与低压区分的原则:1.电力《安规》上规定:高压电气设备---对地电压在1000伏及以上者;低压电气设备----对地电压在1000伏以下者。2.《电气安全工程》全国高校安全工程专业本科规划教材(2009年5月)一书中解释: 我国标准规定:交流额定电压1000伏及以上者属于高压,1000伏以下者属于低压; 对地电压而言,交流250伏以上为高压,250伏及其以下为低压。电力《安规》在修改以前是“对地电压而言,交流250伏以上为高压,250伏及其以下为低压。”修改以后是“对地电压而言,交流1000伏及以上为高压,1000伏及其以下为低压。”到底如何规定为是?拿不准的话我以 为准.大家说那?
在低压开关柜中,相线母排,零排,地排都按什么标准选用啊,见了很多5根选的是一样的,迷惑,至于这样啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:03 编辑 ]
在设计一个小区,地上塔楼6座带连通的大地下车库。由于甲方要求,在地下车库内不设置变配电室。在室外设计箱变,由箱变引出大截面电缆至地下室的配电室。在配电室内设置低压配电屏。配电室的作用是:1.进出建筑物电缆的电气分界点。 2完成电源入户防止感应雷作用 3将大电缆转换为小电缆供给建筑物内各设备及各个塔楼现在遇到的问题是:进入配电室的低压电缆,如何接地接地地点是在什么地方?是在配电屏内还是在进入建筑物时在进户套管处?低压电源进线采用三相四线或者三相五线是否有差别。电源入户接地与等电位连接,建筑物接地的关系。各位高手能否指点一下,如果有低压电缆进户接地的图集也请告知。
变压器负荷情况:2台1600kVA的变压器是暗备用方式运行,当一台故障时,由另外一台通过母联开关带动故障变压器的负荷。现场发现到货变压器母排是单相一片125x10的铜排,低压柜母排是单相2片100x10的母排,就是说变压器出线比低压柜的母排小。查母排载流量125x10在25°~40°环境温度下是2650A~2150A,请问该变压器母排是否能在其中一台变压器故障的情况下带全负荷运行呢?会不会出现母排出力不能满足要求的情况?
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
天正暖通的!!
小区12栋会所,设计电源从箱式变电站分别引入户外计量柜,再从计量柜引入户内,箱变至计量箱电缆4*95/0.4 ,设计专用计量柜GGD2 13只,每栋会所负荷如下: 1.1#~4#为分别为 67.5KW 2.5#~12#为分别为