浅议暖通空调设计计算软件包开发和英语应用
提要:分析了目前暖通空调计算软件开发中普遍存在的问题,结合NTZJ暖通空调设计软件包开发的体会,从软件开发指导思想、计算结构、数据输入和输出、数据库、资料库、二次开发功能、软件数据接口、用户服务环境等方面,探讨了提高暖通空调设计计算软件包实用性的一些途径。 关键词:暖通空调;软件包;设计;计算;实用性 1 引言设计计算在暖通空调设计工作中具有重要的地位,它不仅直接关系到设计方案的正确性、节能性和经济性,同时由于暖通空调设计计算的工作量较大,因此它还是影响设计效率的一个重要因素。尽管多年来暖通空调计算软件的开发取得了一些成果,但至今实际应用的情况并不理想,为此我们可以找出思想观念、习惯、政策等外部原因,但计算软件本身输入繁琐、使用效率不高、适用面较窄等实用性不强的问题无疑是主要的内在原因。暖通空调计算的一个突出特点是输入数据繁多,并且计算中需查取的数据和资料也很多,这似乎使擅长计算的计算机难以发挥作用。如何快速地输入数据,提高使用效率和实用性
暖通空调设计的设计问题
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器
暖通空调风口、风阀的设置
1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。 ③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀 ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。 ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。 3.风管的布置 ①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量 ②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长③为便于风管系统的