求:《暖通空调制图与设计施工规范应用手册》
求:电子版《暖通空调制图与设计施工规范应用手册》主 编:何耀东 中国建筑工业出版社 2001.05图书目录:第1篇 暖通空调工程设计指导书与说明书1.1 暖通空调工程设计指导书1.2 暖通空调工程施工图设计说明书1.3 暖通空调工程施工说明书第2篇 建筑与暖通空调工程制图标准之应用2.1 房屋建筑制图统一标准(GBJ1-86)之应用2.2 采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88)之应用2.3 给水排水制图标准(GBJ106-87)之应用第3篇 暖通空调工程设计规范之应用3.1 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)之应用3.2 旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准(GB50189-93)之应用3.3 冷库设计规范(GBJ72-84)之应用3.4 锅炉房设计规范(GB50041-92)之应用3.5 各类建筑设计规范中有关暖通空调与室内给排水部分之应用3.6 设计防火规范中有关暖通空调与消防给
暖通空调设计的设计问题
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器