膜式过滤器处理含煤废水
含煤废水处理系统主要用于发电厂的输煤皮带冲洗和煤场排水等的废水处理。这部分废水主要是高浊度废水,经过含煤废水处理系统高效处理后的水可以供给电厂或者各用水点(除饮用水以外) 。主要流程 输煤系统废水->煤泥废水池(曝气/搅拌和加药)->送水泵è膜式过滤器->清水池->清水水泵->厂区内工业用水。 该系统流程中的主要关键设备有:膜式过滤器(包括滤元、滤袋)、管夹阀、控制装置等。膜式过滤器产品介绍 膜式过滤器是将聚四氟乙烯薄膜经过膨化处理,使构成的薄膜具有极好的化学稳定性能,能耐各种化学药品的腐蚀(除熔融碱金属、活性氟素气体外)。而且有较高的耐温性能,温度适用范围广(-240℃~+260℃)。由于经过高科技特殊加工使制成的薄膜极其强韧、柔软。它所构成的空孔率很高而且非常均匀,同时具备高释放性能,因此再小微粒都能捕集得到,又可以将它释放出来。 聚四氟乙烯薄膜制成后粘贴在基材表
含煤废水处理系统的技术方案
含煤废水处理系统是煤炭输送系统中重要的组成部分。电厂每天均会产生大量来自皮带栈桥、转运站、汽运煤道路等冲洗水及煤场区域因降雨而汇集而成为含煤废水。含煤废水具有悬浮物量大、色度高等特点,若外排将严重污染周边环境,同时会造成水和煤炭资源的浪费。 根据《火力发电厂废水治理设计技术规程》(DL/T 5046-2006)规定:含煤废水应设置独立的收集系统并进行处理,其他生产性废(污)水不应进入;处理后的达标废水应首先考虑重复利用,可用于输煤系统冲洗、干灰场喷洒或灰渣加湿等用水;当处理后废水用作其他用途时,其水质应符合CJ/T 48以及与其用途相适应的用水水质的规定。 含煤废水处理现状及分析 含煤废水来源于输煤系统和汽运煤道路冲洗水、喷淋水及煤场区域雨水等。含煤废水具有悬浮物浓度高(可达到5000mg/l)、浊度大、色度深等特点,不适合混入工业废水系统进行综合处理。 含煤废水主要成分为煤(泥、渣)和水,基本无其它有害成分。经过处理后,可实现综合
含煤废水处理系统操作及工艺
1含煤废水处理系统的操作步骤1.1药剂配制(需人工操作)1.1.1混凝剂:聚合氯化铝(又名碱式氯化铝)溶液的配制,碱式氯化铝为晶体袋装的,混凝剂溶液的配制浓度为20%,即200g/L。取碱式氯化铝200kg,加入1号溶药罐,加自来水到0.667m3,这样配出的溶液浓度为30%(用另一种方式表示为300g/L),然后用1加药泵送到溶液箱1或溶液箱2,加水至0.333m3,这样配出的溶液浓度为20%(用另一种表示方式表示为200g/L)。1.1.2助凝剂:聚丙烯酰胺的本制,助凝剂溶液配制的浓度为2%,即2g/L,配制步骤如下:第一,取2kg聚丙酰胺,放入10L的容积小桶内,加温水化成浆糊状,此段时间需要24h左右。第二,再将糊状聚丙酰胺分成小块,倒入2号溶药罐,加自来水至0.667m3,开动搅拌机搅动,直到化均匀为止,这样配出的溶液浓度为3%(用另一种表示方式表示为3g/L
关于屠宰废水的一些问题
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我