求助,关于冷水缺水的问题分析
最近一个项目主机频繁报冷水缺水故障,现场检查了下,没有问题,换了流量开关但还是报警,求助前辈解答。简单说下系统流程,系统为自动控制,主机联动水泵,水泵根据温度变频,最低频率设置30HZ。目前集分水器间设置压差旁通阀,压差设置为两公斤,担心部分负荷时压差旁通阀不动作会引起冷水缺水,将一台空调箱回水的电动阀设为常开。请教前辈冷水缺水还有什么原因,过滤器没有阻塞,蒸发器内没集气。感谢各位的解答,再补充下项目信息,首先机房位于系统顶层,泵前压力一公斤,水是充足的,流量开关校核过也是没有问题的。项目是一台700RT的离心机,冷水水泵流量423m3/h,扬程30m,后期考虑部分负荷增加了一台螺杆机并入系统,螺杆是285RT,额定流量是180m3/h,但是因为水泵为离心机设,因此对于螺杆机流量是很大的,螺杆机设计压损为8m,现场实际压损为20m,根据压损和流量关系计算进入螺杆机流量应该是284m3/h变频的话考虑水泵效率变到30HZ流量也是160m3/h,流量开关是50%报警也就是90m3/h时报,就目前参数是不会报警的。目前分析,一种是压差旁通阀压差设的高了,在负荷低