《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
Description: DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、加工而成,表面一般采用锌、镀硬铬处理,产品外型美观结构紧密、无气孔、强度高、与软管、钢管连接有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。 Part No. SizeLTCD-063/16"LTCD-071/4"LTCD-085/16"LTCD-093/8"LTCD-103/8"LTCD-111/2"LTCD-123/4"LTCD-131"LTCD-141-1/4"LTCD-151-12"LTCD-162"LTCD-172-1/2"LTCD-183"LTCD-194"
Description: 锌合金90度弯头DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、金加工而成,表面一般采用镀锌、镀硬铬处理,特殊场所按要求表面处理,产品外型美观、结构紧密、无气孔、强度高,与软管、钢管连接,有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。 规格标注英制螺纹厚钢螺纹薄钢螺纹公制螺纹公制英制φ6 G1/4″C13PG7φ85/16″G3/8″C15PG9φ101/4″G3/8″C15PG9φ12(13)3/8″G3/8″C19PG11/PG13.5φ15(16)1/2″G1/2″C19PG1.35/PG16φ20(19)3/4″G3/4″C25PG21φ251″G1″C31PG29φ321/1/4″G1/1/4″C39PG29φ38(40)1/1/2″G1/1/2″C51PG36/PG42φ51(50)2″G2″C63PG48φ64(70)2/1/2″G2/1/2″C75 φ75(80)3″G3″ φ1004″G4″ φ1255″G5″ φ1506″G6″
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
天正暖通的!!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
我家住在农村,想造个房:三间三层的,全部现浇,不用楼板.宽12.5米,长15.0米,高9.2米螺纹钢有I级螺纹钢,Ⅱ级螺纹钢,Ⅲ级螺纹钢之分.三个等级的螺纹钢有什么区别呢?那么,我的房子应该使用哪个等级的呢? 或者说:在房屋的不同的部位,应分别使用哪种等级的? 先谢过各位老师了.经常访问此论坛,我原来对建筑知识一窍不通,现在已经扫盲了不少.
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
我想在农村造个房子,但我不懂建筑知识(我是会计行业,算算账还说得过去,建筑行业真的不懂,隔行如隔山),现想问二个扫盲的问题:建筑师傅说:构造柱内使用4根直径为12的螺纹钢.就这一句,就把我弄不明白了,现问题如下:1、我应该购买什么长度的螺纹钢呢? (我的房子共三层,总高度为9.2米.) 我的房子高度为9.2m,是不是应该购买长度略大于9.2m的螺纹钢呢? 2、钢厂出来的螺纹钢的长度是多少啊? (钢厂不可能根据我的房子高度来决定钢材长度的)分别有哪些长度,能否帮介绍一下?3、如果我买回来的是6米长的螺纹钢,那么,二根螺纹钢之间就需要存在接头,接头处应该是多长? 假设是A(米)4、我的房子总高9.2米,如果用2根6米的。钢材长度为2*6-A ,这个长度也不会与9.2米刚好吻合啊。长一点出来怎么办?短点又怎么办?5、还有,如果有接头,接头处是不是要焊接?还是其他什么处理方法?帮介绍一下。6、如果有接头,那4根钢材的接头,会不
一、什么是消防软管卷盘
钢筋直螺丝连接工艺在建筑工程中逐步被推广,并有取代锥螺纹连接之势。 直螺纹用于钢筋连接既可保证工程质量,又可简化操作,提高工效,降低成本。现就钢筋直螺纹连接的工艺控制作一简要说明。 一、钢筋螺纹的表面质量 螺纹连接是特别条件下的钢筋连接,只有一次,因此,对钢筋螺纹的表面质量不必像普通螺纹那样要求。否则,要求螺纹表面越光则需要将螺纹深,使用权螺纹的中径减小,反而对钢筋连接强度不利。 二、钢筋连接后套管两端外露扣的控制 所谓外露扣是指钢筋与套管连接后露在套管外面的钢筋上的螺纹牙。中国建筑科学研究院拟定的行业标准《滚轧直螺纹钢筋连接接头》中提出,套管两端外露完整有效扣不得超过2扣是比较科学的,这样既保证了钢筋与套管连接的有效长度,又使得被连接的两个钢筋端头能接触,并且在预紧力的作用下,使两个钢筋端头间有一定的接触压力,消除了螺纹连接中的间隙,使钢筋连接头成为一个整体。 目前,有的建筑工地区在使用钢筋直螺纹连接时,过分强调了套管两端不允许有外露扣,这样就难以保证两个连接钢筋端头间的接触压力,使钢筋接头的整
我是学水的,刚参见工作,做的是高层施工,我发现施工现场要求用直径为8mm的圆钢接地,但是往往工人用了螺纹钢,这样可以么?请各位指点一下.
根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!
请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
建规8.3.3条规定,建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,请问如不需设置消火栓时,无法选用带消防软管卷盘的消火栓箱,此时应怎样设计消防软管卷盘或是轻便消防水龙??
1.钢结构设计规范(GB50017-2003)7.2.1第二条在计算普通螺栓、锚栓或铆钉杆轴方向的受拉连接中,需要取螺栓或锚栓螺纹处的有效直径。但我在规范中没有找到有效直径是如何选取的。2.钢结构设计规范8.3.2给出了高强度螺栓孔的选取标准,但是普通螺栓的螺栓孔直径应该如何选取
关于钢筋直螺纹连接加工设备!!其实是一台螺纹加工机床!!
拉条螺纹的简单做法示意
我看到有些厂家的高静压内机建议用软管连接风口,但在设计时没有把握可以拉多长,是否有保温软管的阻力计算参数呢?高手们是怎么做的呢?如果没有非常具体的,给个大概的参照性标准也行!谢谢[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 编辑 ]
《建规》8.3.3条说规模达不到必须设消火栓系统的公建宜设消防软管卷盘,不知道这个软管卷盘如何安装,可否直接由卫生间接一根DN25的管子,软管卷盘就在这根管上,其间距是否有规定?