多联机(VRV)空调安装问题汇总
1.冷媒管焊接时未冲氮气进行保护而产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生; 2.在安装配电过程当中,VRV系统要求室内机如果在同一系统中的配电电源必须在同一电源处,这一点在安装过程尤其要注意。 3.空调系统运行时段基本上是整个地区用电高峰期,由于电源电压的不稳定或过低而产生的故障也十分常见。 4.很多安装队伍为了降低成本,将室内外机的连接信号线需用双芯屏蔽线而改为普通的双芯线,极容易产生信号错乱或接收困难而导致机器无法正常工作的现象。 5.由于安装过程当中,安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行三个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障; 6.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩,如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障; 内外机的电源没有强制要同一回路,但是一个系统的内机最好要同一回路,还有一点就是,铜管的焊接(要冲氮气不是充氮气),试压,吹扫清洁,干燥是系统安装的最重要部分,一定要保压24小时以上,保证没漏气,如果可能的话,在铜管接
关于多联机VRV空调安装问题汇总研究
