广州地铁机房用空调系统设计与分析
1. 引言地铁作为一个城市的标志性公共基础设施,人员活动密集,今后的二三十年是我国城市地铁交通发展的高峰期。目前各城市建成的地铁工程,其能耗都相当惊人,其中地铁空调通风系统能耗占了相当大的比例,随着地铁交通建筑空间发展和节能减排政策不断深入,给暖通空调专业带来了前所未有的机遇和挑战。2.项目概况根据《广州市轨道交通线网规划》要求,广州市轨道交通二/八号线延长线工程是在现有二号线首期工程基础上进行分拆并分别向南、向北延伸完成线网规划的二号线、向西延伸完成线网规划的八号线部分。二号线从新客站至嘉禾线路全长约32.764km,共设24 座车站(有8 座车站分别与其它轨道交通线换乘),其中从江南西至三元里已建成运营线路8.10km,8 座车站。二号线南延线工程从跃进村至广州新客站线路长15.285km,新建9 座车站,1 处停车场,计划于2005 年6 月动工,2009 年底建成开通。二号线北延线工程从三元里至嘉禾线路长9.379km,新建7 座车站,1 处车辆段,计划于2006 年6 月动工,2009年底建成开通。八号线新洲~黄金围
医院空调系统设计一般要求
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置
关于空调系统设计与施工的分析
随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了,设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。内管道布置原则:离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、热水管道h=3.6-4.6m布置空调通风管道h〉4.6m布置电线电缆在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。二、水泵选择与安装在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一