怎样确定高层建筑的室外消火栓数量?
《高规》的第7.3.6条规定室外消火栓的数量按室外消火栓用水量确定,而其条文说明却规定按室内外消防用水量的总和来计算室外消火栓的数量,且明文规定:一个水泵接合器占用一个室外消火栓和一台消防车,而且室外消火栓距水泵接合器应为15~40米,这样的话,建筑物周边的室外消火栓数量将远远多于按室外消防水量确定的室外消火栓数量。比如一个一类高层,带地下停车库,按规范室外消火栓用水量30L/S,室内消火栓用水量40L/S ,自动喷淋30L/S,有两路市政给水引入管,室外消火栓由市政给水直接供给,消防水池设在地下室内,只储存室内消防用水量,不设消防车取水口,且建筑物附近无任何其他水源,根据规范7.3.6条,按室外消防水量确定的室外消火栓数量,只要设两个室外消火栓,如果按条文说明,室内消火栓系统有3个水泵接合器,自动喷淋有2个水泵接合器,一个水泵接合器占用一个室外消火栓,则至少应设置5个室外消火栓,设计究竟应怎么确定室外消火栓的数量?希望大家给点意见