本人做过的改造带加固的工程
本人在2009年做过一个医院改造带加固的工程,该项目有一下几个特点:一、该房屋一部分为砖混结构,一部分为框架结构,砖混和框架之间没有舍抗震缝,属于结构混乱不利抗震的问题;二、该房屋经历5.12地震,由于该市距离震中较远,房屋没有出现地震裂缝,但是医院分到了国家地震救灾款,用于医院加固;三、该房屋原为四层,结构平面为凹字型,地震后医院要求增加到六层,同时将凹口部分闲置面积利用起来,在上面增加新建部分,且增加电梯;四、该房屋砖混部分有一道外横墙饰面脱落,露出砂浆出现粉化,框架部分底部有河流通过,一层板底梁露筋且出现锈蚀膨胀;五、经过估算该房屋加固改造的成本和拆除重建的成本差不多,但是由于国家拨款规定只能用于旧房改造加固,不能用于新建。按照业主的要求和该地区地震后修订的抗震设防烈度,献上本人的设计意图和最终的施工图纸,工诸位讨论评价。该工程现已进攻验收并投入使用了~
破碎带工程围岩超前锚杆加固拱结构
在地下岩体工程施工中会经常遇到破碎带问题,其开挖与支护成为难题之一.六七十年代,在破建设中就用了该法.到如今又发展到了管棚、超前小导管(锚杆)注浆以及联合超前锚杆加固等.超前支护是一种辅助施工方法,因其相对于隧洞的施工(主要是相对于复合式衬砌)为辅助施工措施,因此国内习惯上称作辅助施工法,而国外多称预加固技术或地层处理技术.超前锚杆具有用途广、成本低、施工速度快与使用灵活等优点而受施工单位欢迎. 对于超前锚杆加固机理研究,余静、姜春旭等认为在掘进前将锚杆预先固结在岩层内,按巷道轮廓线形成岩石围壁,并用结构力学的无铰等截面圆弧拱在均布荷载q作用下求解.陶龙光等认为超前锚杆与破碎岩块组成一个中间部位刚度较低的梁,使其形成三维的拱壳结构,形成人为拱效应,并用碎块体力学理论求解.这些学者揭示了超前锚杆加固结构使端头(工作面)顶部破碎岩层由二维受力转为三维受力,形成“人为拱效应”等方面起到了重要的作用,但这些理论是建立在结构力学和碎块力学等力学分析基础上的,事实上超前锚杆加固作为一种辅助支护,顶板会产生一定的沉降,因而所假设的拱是有几何缺陷的,可见这些学者能解释这种结构所
关于柱头加固的问题咨询
心情:最近在做一个大型的体育中心柱头加固的方案,方案出来后不能满足设计院的要求,感到很压抑。大体情况:这是个在建的工程,抱歉不方便传图和鉴定报告。因混凝土的问题,导致柱头混凝土出现大量的孔洞(不是蜂窝,是那种可以穿透的孔洞。),对这个柱头进行加固,梁柱节点属于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已经现浇完毕。我的方案:显然,置换混凝土不太现实,无法振捣,做钢围套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有几个柱子做钢围套,显得不那么美观。于是决定采用C60环氧混凝土灌注孔洞,结构胶粘合,完成后,采用碳纤维布围束。个人认为做完以后满足结构使用要求就可以了,但是设计院认为必须满足的是原柱子截面所能承受的力,也就是说如果原截面承受2.0吨,使用要求是1.5吨,加固完成后必须满足2.0吨,而不是1.5吨……纠结了……这几乎是不可能的~~~大家给点建议吧