【求助】抗震等级二级呢还是三级?
现作一工程,住宅,无地下室,11层,室外地面至楼顶高度为34.5米(不包括突出屋面电梯间,楼梯间,水箱间),场地类别2类。7度设防,第一组。框架结构。按照抗震规范6.1.2条表6.1.2应该是框架二级。在没正式做施工图之前,甲方要求给基础图着急基础施工。我按照方案算出了基础图和底层柱子图(拄下独基)。当是计算得时候设置得是三级抗震。个别柱子轴压比逼近0.9,当是楼上荷载输入偏大,加之柱子截面已经做的不小了。就出图了。基础施工完了,基坑也回填完毕。现在做施工图得时候发现二级抗震下,轴压比超0.8。柱子还不少呢。能否按照表6.1.2 注解2 接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度(位移比只有在y向5%偶然偏心工况下 部分超1.2)及场地 地基条件确定抗震等级。 抗震等级仍然按照三级计算呢。