精华汇总
10kv高压开关环网柜
更多
环网柜开关
高压开关柜环网柜
10kv环网柜型号
10kv环网柜尺寸
10kv高压开关
环网柜
35kv高压环网柜
abb高压环网柜
高压环网柜型号
20kv高压环网柜
safe高压环网柜
高压环网柜sm6
高压环网柜的作用
高压环网柜sf6
高压环网柜尺寸
高压环网柜作用
高压真空环网柜
高压环网柜的操作
24kv高压环网柜
高压环网柜铭牌
高压环网柜原理
高压环网柜结构
环网柜与高压柜
高压环网柜hxgn
环网柜开关柜
#
10kv高压开关环网柜
#
300
10kv高压开关环网柜专题,为您提供10kv高压开关环网柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压开关环网柜相关的专业交流讨论,更多10kv高压开关环网柜相关内容请访问
土木在线论坛
!
10KV高压环网柜绝缘距离
今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
10kV负荷开关(环网柜)的应用与选择
如题
10KV负荷开关柜(也有叫环网柜的)
关于10kv环网柜的问题求教
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
10kV环网柜的母线截面和负荷开关该如何选择?
在下从事电气工作两年,目前有个房地产项目规模较大,根据规划,需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA),设计院初步规划采用放射式供电,但是公司高层领导要求采用环网供电,把12个开闭所串在一起形成环网. 问题: 1 目前进口环网柜一般采用哪种型号? 2 环网柜的母线该如何选择? 3 环网柜的高容量的负荷开关该如何选择? 希望各位朋友一起探讨一下,建设地点在四川成都.
紧急求救10kV配网的问题,关于开关和环网柜
急!10KV环网柜负荷开关操作机构问题
客户要求:电动操作DC220V柜内操作回路采用单独的带报警,接点的NKB是有分闸回路断线监视功能。请问NKB是变送器吗。如果是怎么有单独报警呢。怎么有断线监视功能呢?
110kv、10kv高压开关柜资料
有需要的朋友速速围观!
10KV环网柜出厂试验规范
小弟最近在做公司的出厂试验标准,现在公司没有接地电阻测试仪。请问出厂时应有哪些检测项目哪些是必须的。比如说:主回路耐压,辅助回路耐压。接线,外观等。现在不知道,主回路、辅助回路的绝缘电阻是否是必须检测的。标准上也没具体规定GB-T_11022 GT_3906:求大神指点迷津谢谢!
关于10kV高压柜进线开关问题
在我所有接触的图纸中(虽然工作时间才几个月),所有的环网高压柜进线的负荷开关全部都是630A的开关,这是为什么?是因为630开关肯定够用还是在供电局长期运行经验测量出来的电流都不大于630?还是其他原因?新手求指教。谢谢大家。另,想请问城区一般的配电网主干线一般电流都多大? 分支电流一般都多大?谢谢
点击加载更多
APP内打开