燃气管道施工与安装要求上
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
燃气管道施工与安装要求下
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
家居燃气管道改造应注意安全
在房屋装修中,不少人为了美观等原因,想对燃气表和燃气管做改造。而燃气改造也是装修改造中最大的安全隐患之一,稍有不当则可能引起日后的安全问题。下面小编就和大家分享一些关于燃气改造的注意事项。 一、燃气管道改造流程 一般来说,燃气管道不要也不能随便改造。如果非改不可,在改造时,必须遵循安全第一的原则。下面看看如果家中燃气管道需要改造,应该找谁,具体的流程是怎么样的。 燃气管道改造原则 燃气管道改造,应尽量遵循安全第一、线路简练必要的原则,在此基础上再考虑美观方便等因素。新房的燃气管道一般不必要改,而二手房燃气管线可能存在锈蚀、老化的情况,这就需要在装修前仔细检查,进行必要的更换改造,以减少危险性。 业主不可私自改造燃气管道 目前有关部门对燃气管线的改造和安装有强制性规定,各种改造和安装不得由业主私自进行,并且家装公司在各种情况下也不能随意改动,业主要在经物业和天燃气公司等方的专业人员批准后,再进行改造安装。 燃气管道改造流程 燃气管道不同于家中的其它管线,任何个人,及装修工人都无权对燃气管