工业企业电容柜的扩容改造
交流低压配电柜的设计一般由设计院完成,成套厂只负责按图施工。在设计环节中,因为用户不能提供确切的数据,所以设计人员只能按配变容量大约估计,故造成有的用户电容量不够----其后果就是功率因数不能达标而罚款。本人接触的这样事例不下数十家,用户往往不知情,以为是成套厂的缘故,嘿嘿。在无人值班的配电室(小企业为省二钱,有的连电工也省了),非电工人员往往不知道功率因数为何物,更谈不上怎样看懂[普通用户电费清单]了,款被罚还蒙在鼓里。 为此本人就自己的一点粗浅的实践提供给新手,同时请高手勿笑。 对于功率因数的数值,我一般的做法就是向用户索取几个月的电费清单,然后选一个偏低的数值做为参考值。再后就是选你预期的功率因数值,这个有点悬,有网友说250kVA以上达到0.9就可以了,其实在没有高压计量的配电室这个0.9肯定不够,因为要计入变压器的铜铁损耗。我一般选0.95以上,选0.93实际上还是有点风险,万一不够,这笔款子就有点困难了 。 为一个企业电容柜扩容,最难知道的一点就是平均功率,知道了功率就很容易知道还差几KVAR的电容了。然而在[普通用户电费清单]中的有