关于隔离变压器的安全原理
关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
隔离变压器的作用是什么?
隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变
干式变压器的应用和选择
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡