变频恒压供水系统的工作原理
停水是如今我们完全无法想象的,做到日常几乎不停水,背后有变频恒压供水系统的功劳,更是国家宏观调控的作用,说到变频恒压供水系统,不得不从传统供水方式的不足开始,且听聚英物联网来唠一唠。 传统调节供水压力存在的问题: 1、频繁操作水泵的启停,直接降低了水泵等设备的使用寿命; 2、水压不稳,水资源浪费严重; 3、人力管理,自动化程度低,维护费用过高; 4、能耗浪费严重,如:用电成本高等; 产生此类问题的关键其实都能归因一点:对整个供水系统监控的不完美,解决方案自然就是变频恒压的供水系统了。 变频恒压供水系统的工作原理: 变频恒压供水系统根据管网水压或用户用水流量来设定参数,通过微机控制变频器的输出频率来自动调节水泵电
恒压变频无负压供水系统性能分析
1 引言 恒压变频无负压供水系统是建设部2003年推广的节能型供水系统。这种装置的主要工作原理是,把小区供水系统的开式进水水池,变成容积较小的闭式进水箱,并在蓄水罐上安装一个真空消除器V.E,消除高峰负荷时罐内的负压,从而造成对市政自来水管网的直接抽吸作用,以满足自来水管网安全运行的要求,如图1所示。真空消除器其实就是一个压力窗口器,保持罐内的压力P0跟随自来水管网供水压力变化,即在0~市政自来水管网正常压力之间变化。罐内压力低于下限,真空消除器打开,使空气进入罐内;罐内压力高于上限,真空消除器打开,放掉罐内的一些空气。即只有罐内压力低于下限、高于上限时,真空阀才打开,以便进气或排气。如果罐内压力在下限、上限之间时,真空阀是关闭的。由于市政自来水管网20mH2O左右的压头P0在进入小区进水灌时没有节流损失掉,因此小区供水系统的变频水泵P1在小区供水时就可以减少20mH2O左右的扬程,从而达到节能供水的目的。下面从系统思考的理念对其性能进行分析。2 恒压变频供水系统在部分负荷时的性能分析 恒压变频无负压供水系统的流程图如图1所示。它属于开式直流水系