消防排烟风机、AHU等和火灾报警如何联动?
请教问题,最好有二次控制原理图。1.消防排烟风机,其电源有2个,一个是380/220V电源,一个是与火灾报警联动的切换控制电源,那切换电源风机动作时,模块装在哪里?是风机上还是配电箱里?我看有的风机自己也带控制按钮的;2.空气处理机组AHU,不是有好几个用电的部分吗,怎么和火灾联动啊;3.防火阀的联动是不是属于火灾报警一块的,象比如火灾时风机停止动作,防火阀关闭,是怎么控制的?现在在弄消防报审,我做电气设计也没做过这些个,所以请教老师傅们了。有图纸的发图纸啊,没有的告诉我哪里有资料也可以的,总之很感谢的.我的QQ234221515,邮箱nwt_82@163.com
关于防排烟风机消防联动的问题
我有个疑问就是:当某一层楼发生火警后,在屋顶防排烟风机打开的情况下,是本层的防排烟风阀打开(只开一层),还是连同上层的风阀一起打开(开两层),又或者是本层连同上下层同时打开呢(开三层)?有没有规范规定呢,现在这一块没有明确的说法,谁都可以来说两句,搞得很被动啊?是不是消控中心可调呢,但是没有规范要求的话还是不能解决问题呀!还有就是普通的防排烟井道,高规里面规定了说排烟口风速不宜大于10m/s,但是又没有下限值,这一块又不好界定!现在我手上的一个项目就是,当只开一层风阀的时候,最不利的地方能达到1m/s(是不是还是偏小?但是能吸得住A4纸张);但是当一二三层风阀同时开的时候,一层就检测不到风速了???该如何是好?
消防排烟风机防火阀的质量需求
消防排烟风机常用于宾馆、饭馆、地下室、礼堂、办公楼、影剧院、厨房等需求消防排烟场合。消防排烟风机中有一个防火阀浅谈防火阀在操作中的常见问题 1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。 在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。 2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善 依据标准GB50116-98中第6.3.9条的规则:火灾报警承认后,有必要中止有关部位的空调送风,封闭电动防火阀,并接纳其反应信号;一起发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接纳其反应信号。有的工程联动操控中不能分区操控排烟阀、排烟口,有的不能接纳其反应信号,不能反映出阀件的启闭情况。 3、管网气体救活体系无气动防火阀。 GB50116-98中第6.3.4.3条需求:“在延时期间,应主动封闭防火门、窗,中止通风空调体系,封闭有关部位防火阀设备。”这需求在管网气体救活体系中,有必
消防排烟镀锌风管制作规范标准
消防排烟镀锌风管制作规范标准 通风管道中风管发生腐蚀而提前失效主要原因来自于凝结水的产生,在凝结水产生的风管段原有的镀锌碳钢已经无法满足实际需求,因此在这些部位建议采取加强防腐措施,可考虑更换材质有316L不锈钢或玻璃纤维增强聚合物风管。如使用316L不锈钢作为风管材料,凡焊接、机械加工位置都建议做钝化处理,如不进行酸洗钝化处理,不锈钢材质风管部位焊接区域仍存在腐蚀。玻璃纤维增强聚合物风管防腐效果优良,质量较轻,推荐在凝结水产生区域使用,从现场酸碱环境原本使用玻璃纤维增强聚合物风管区域看,基本无腐蚀问题,且后期维护工作少。 消防排烟镀锌风管制作规范标准 近几年来看,新的材料和新的工艺都变的越来越多样化,很多的创新的设计都不断的出现,在暖通空调的通风管道设计中,它的要求早就已经不是仅仅体现在基础的性能上了,伴随着不断的发展,在审美的角度也提出了设计要求。相关的设计人员一定要了解多种材质的空调通风管道的特点和性能,以及它们的设计思路,同时掌握最新的技术研究,只有这样才能紧随市场的脚步。无机玻璃的另一个名字又叫玻璃