水利水电工程消防电气设计探讨
水利水电工程消防电气设计探讨 -------------------------------------------------------------------------------- [摘 要] 消防设计政策性强,政府主管部门把关严,但水利水电工程防火设计规范要求尚不完善,本文探讨了水利水电工程设计防火规范在执行过程中的问题,提出了消防电气设计的相关建议。[关键词] 水利水电工程 消防电气设计 疏散指示 报警电话水利水电工程在消防设计中应遵循国家基本建设方针、政策,消防设施的投入既要满足有关规程规范的要求,又要与我国当前的财力相适应,贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针。多数水利水电工程处于远离城市的偏僻地区,工程自身的火灾发生几率及危险程度相对较低,而火灾可能造成的财产损失较大。为此,在消防设计时应按照“自防自救为主,外援为辅”的原则,针对工程各消防对象从防火、监测、报警、控制、灭火、排烟、救生等几个方面进行设计,采取积极可靠的措施预防火灾的发生,一旦发生火灾则尽量限制火灾的范围,
消防水池与生活水箱在小区给排水利用中的矛盾
《建筑给水排水设计规范》3.2.8条“生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置”。意思很明确,禁止生活饮用水池(箱)与其它用水的水池(箱)合并设置。而《建筑设计防火规范》8.6.2.7条“消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施”和《高层民用建筑设计防火规范》7.3.4“消防用水与其它用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施”。很明显,消防规范并不排斥与生活饮用水合用,目的很明确,是为了防止消防水长时间不用水质变坏。的确在设计中我们很为难,和起来设置吧,《建筑给水排水设计规范》不允许。分开设置吧,现在一做就是300~500立方的水池,长时间不用水质恶化,浪费水;而且甲方意见也很大,消防水池占地往往很大,再设一个生活调节水箱就更浪费面积了。请问各位你们是如何解决这个问题的?
关于消防卷盘的设置问题
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高