为什么电力系统是三相?【转】
三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
如何区分电力系统振荡和短路
电力系统短路属于一种故障状态,要求保护装置迅速动作,断开相应断路器,切除故障点。电力系统振荡属于一种异常运行状态,并不需要保护跳开断路器,只需使相应自动装置迅速发生响应,使系统恢复正常。短路和振荡的主要区别在于:1.二者电气量的变化速率不同。短路时电流突升、电压突降,电流、电压变化量很大;而振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流、电压等电气量的变化是缓慢的。特别是刚开始振荡时,电流、电压随送电系统的运行角的摆动作周期性变化,变化速率比短路时慢得多。2.振荡时,系统任何一点的电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角是基本不变的。3.二者不对称分量不同。短路时一般会有负序或零序分量出现,而振荡时三相是完全对称的,不会出现负序和零序分量。