我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常,为什么这么大那?取下一路单独测量一个路灯电流是11A(两个灯泡),就是说一个灯泡是5A,我也不明白高压钠灯怎么这么大的电流那?不知道多大的灯泡,我想即使500W灯泡不会出现这么大得电流?我测量一下其他得路灯都是这样的参数,特请教一下高手说说什么原因?谢谢!!!
关于路灯设计的几个很困惑的问题1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,
240米长的线路中有7盏400W高压钠灯(220V)应该选多大的线径?我现在用的是10平方的铝线,每次开灯要都要每个灯开关几次才能点亮。
1200m的路 路灯两边布置 一边39个路灯 每个路灯60W 路灯距离35m 怎么配电呢 一边都用三相四线制供电,行吗。要用多大的电缆呢 用TT系统。配电箱到第一个路灯的距离是200m。小弟想,每边路都用三相四线供电,路灯每相隔2个路灯接一次,这样就比较三相平衡了。算了下 电缆考虑压降用4X6的电缆也够了,不过考虑富裕度,小弟想用4x 10的电缆。开关用带漏电保护的 漏电值取300mA 第一次做电,各位大哥 大姐 。
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
收集的一点路灯,希望大家觉得有用~
一新建厂区,面积不算大。我打算在门卫室设一个路灯用的配电箱,给整个厂区的路灯配电。建设单位提出两条要求:1 路灯要光控。2每个路灯一个开关。对于这两条,我不知道怎么设计。关于第一条:光控器应该设在什么位置呢,是不是放在门卫室的路灯配电箱内?所有的路灯共用一个光控器就可以吧,它的外型尺寸多大?谁能提供一个型号吗?关于第二条:我见过马路的路灯,灯杆比较粗,它底下有一个小门,里边有空间,可以装空开。而厂区的路灯我没有见过,感觉应该很细,不知道具不具备装空开的条件?请指教,谢谢!
现在有校园路灯设计,由于近远期问题,路灯电缆不能及时敷设,需要预埋管子。那需不需要每个灯(路灯、庭院)都设一个手孔井呢?感觉挺恐怖(15-20m间距)如果不是每个都设,那做每个灯的电缆接头的时候都要重新刨开人行道,割开管子做接头?
原创某路灯工程的预算!!!!!!!!!!!
我们通常按路灯压降5%-10%考虑。但是有资料指出“HID灯在供电电压低于200V时就难以触发点亮,接近老化的HID灯,可能要达到220V甚至更高的电压时才能触发点亮”,这样我们是否就得复核 “路灯启动的时候(启动电流2倍左右)末端灯具压降是否达到5%-10%”。或者说,末端的路灯电压不足以启动,可以等前面的灯具启动完了,启动电流小了,末端就能启动了,这样总的启动时间就跟灯具的个数有关了。 不知道各位有没有考虑启动电压的情况??是否需要复核 “启动压降” 而不是 “工作压降”呢?
愿创某路灯工程的预算!!!!!!!!:handshake
NG系列高压钠灯 利用系数一般取多少 一条30m宽的道路 城市二级次干道人行道两边各6米路灯采用对称布置 请问路灯的安装高度和间距是多少比较合适? 是不是要布置双臂灯 如果是的话 人行道的灯安装高度和功率是多少 用NG系列高压钠灯
头一次接触桥梁的照明,涉及到接地问题,实在是没有思路只是想到箱梁须预留出接地端子,桥墩也预留,然后用BV 1*25 连接。如果只用文字叙述倒是简单: 路灯基础预埋接地钢筋,与桥梁钢筋L型焊接,所有焊接部位须做防氧化处理。可这单单一句话图纸上是能打发过去,在实际施工的时候究竟怎么施工呢?补充:线路敷设问题 箱变在引桥部分,线缆敷设应该怎么做?桥梁的管线在人行道下,离人行道面板只有不到40cm,基本和桥面标高一致。 在引桥引入到桥梁这个接触部分怎么处理?[ 本帖最后由 kingsj01 于 2011-4-22 09:54 编辑 ]
我是已经EMC公司的,前段时间准备在所在城市推广LED路灯,但根据自己调查的结果来看,LED路灯较难大规模的运用。1:led我们国家还没自主品牌,核心技术还在世界上的八大厂商里,运用下来,光是灯头就是2400多大洋。不包含灯杆。2:使用情况看,在某些路段使用下来的结果,效果太差,光衰大,损坏率大,而且看起来整个路段冷冰冰的,很是苍凉的感觉;和现阶段的钠灯比较更是如此,路灯是城市的名片,白天看景,晚上看灯。3:在冷色调的灯光下,人的眼睛会产生疲劳感;司机晚上开车容易产生疲惫感。4:维护不方便,和钠灯比起。晚上道路要求的是能够看清前面的障碍物,而不是显色性,这一点是LED厂商鼓吹的。4:采用EMC使用LED路灯,市政工程管理处下的路灯管理所基本有8年得时间免于维护,都由节能公司管理,这里面就有一个利益问题,路灯所里的经费就要缩减,人员的安排就显得臃肿等。5:路灯所也在采用不同的节能方式,如微机控制.路灯电压调节等,效果还行。一个路灯不可能一直技改下去。6:采用EMC模式会遇到如果以后城市改造,道路扩建发展,路灯的式样可能
一个是总通信一个是阵列
我看了城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ 89 — 2001)里面,3.1.5三相四线制应采用四芯等截面电力电缆,不应采用三芯电缆,另用电缆金属护套作中性线。三相五线制应采用五芯电力电缆。PE 线芯截面可小一等级,但不应小于 16mm 2 。这里面说的意思是,三相四线制和三相五线制的电缆最小能用到16mm2的吗?还有一点就是,新的规范《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012,2012年11月实施,这里面有相关的规定吗?我没找到
有哪位前辈做过太阳能光伏电池板的项目,能给传个图看看,或者讲解一下建筑电气专业需要配合出的条件,有个项目用,不过不知道怎么画,万分感激。
本帖最后由 a.lazys 于 2013-5-30 19:37 编辑 在高压架空线保护区内(架空线保护区定义参见电力设施保护条例)是否允许设置路灯?如果允许,那么路灯的高度怎么确定?相关规范只有树木、建筑物以及路灯线路与高压线的垂直距离,没有路灯本体与高压线的垂直距离要求。
是太阳能板吗?