首页 课程 资料 论坛
  • 关于地下室配筋率的疑问

    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!

  • 关于地下室设计的有关资料

    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。

  • 关于地下室抗浮怎么计算

    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!

  • 关于地下室设计的一些要点

    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助

  • 求关于地下室的一些规范

    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了

  • 为何而发帖?安徽高层地下室

    为何而发帖?安徽高层地下室

    去年在安徽搞了一小段时间,做了个高层基础和地下室随便拍了几张,供大家参考,指点!筏板基础,上部28层 为什么发帖:说明一下,本人其实刚刚毕业不久,但在学生期间尽量利用假期在工地上增加时间经验,在学校期间很渴望有这样的图文并茂的论坛来供学习,但是那时能参考的图片不多,系统的照片也有限,在此我拍了这些并不是很精彩的照片,并不是为了大家给我灌水或者谋取什么利益,只愿能为在校学生提供一个学习平台,将心比心,肯定有很多想学习的同学们需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,让菜鸟的我有一天也能够成为雄鹰翱翔在建筑业的领空! 向各位前辈敬礼

  • 关于高层地下室建模问题

    请教一个问题:11层剪力墙住宅,有个入土1.4M(总2.6M)的地下室,考虑出土部分较多,不作为嵌固端,(对否?)问题1:整外圈挡土墙需要建模计算吗,还是将上部剪力墙伸到基础顶即可??问题2:上部剪力墙厚是200,地下室外墙最小要250,地下室层模型外墙需要按实际(250)墙厚来输吗?

  • 关于地下室抗浮方案的确定

    上海地区,现在有多层酒店两层地下室,底板是-9.600.顶板标高-0.500,原有上部结构待建(两年以后),原来桩为直径750抗压灌注桩,现在要进行抗浮方案处理,大家给个意见,怎样做好,是地下室灌水还是地下室填土,主要是涉及成本,地下室顶板180mm,地下两层是人防区

  • 这个地下室双柱模型如何剖分?

    这个地下室双柱模型如何剖分?

    建的地下室双柱模型,不管是以前的网格剖分还是超元总是错误退出,总之容错性太差,还没提示哪里有错。因为裙楼有四层,双塔,为了避免出现超限审查和设缝。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 编辑 ]

  • 地下室的桩可以挖吗?(上图)

    地下室的桩可以挖吗?(上图)

    请教个问题,因为要安装电梯,得往地下挖1.5米左右。桩长大概6米,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为130KPa,地上三层。地下一层,电梯位大概1.5x1.5,可能有4条桩,不知道能否挖,防水是否会很难做?会影响结构吗?蓝色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 编辑 ]

  • 地下室地基排水一般怎么排?

    业主要求在地下室地基层面全面敷设透水管进行排水,有人做过吗?有相关资料吗?目前了解的有两种做法一种是敷设透水管汇集到一根排水总管再排到集水坑排走一种是在建筑外围做排水沟,水排至排水沟,由排水沟内的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?

  • 有关于地下室底板荷载的问题

    分开建模,按水浮力作用,整体抗浮验算,有人防的再另加。。一个疑问是:底板的荷载究竟怎么输入按正向输入还是负向,按恒载还是活载输,按恒载(用水浮力减去底板重)还是按活载输入(有同事说恒活输都可以,把分项系数改为1.0即可);;;另一种是将底板厚设为0,水浮力直接加载到上面(按不利荷载输入,即1.2x恒载,这里是否正确),所得结果与正常状态比对。。。。有点迷惑,,望各位大侠解答!!!谢谢,这个地下室究竟是怎么建模和导荷的,,,谢谢谢谢

  • 请教关于地下室各种管井的问题

    看过一些地下室的图,看功能有设置排风井和尾气井,还有见过排风井和排烟井,好像还有补风井。 请问这些个名词的的区别大家谁能帮忙解释下,先谢谢啦。。。 尤其是排风井和排烟井,这两个的功能不能在一个井道里完成吗 发生火灾烟气不是混在一起吗

  • 地下室“后浇带”施工的思考

    地下室“后浇带”施工的思考

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有

  • 地下室承台配筋如何理解?

    地下室承台下部标注为C32/36@100,该如何理解?求指教[ 本帖最后由 terryxzs 于 2012-11-30 09:28 编辑 ]

  • 地下室地板抗浮怎么计算?

    请教大家,地下室地板抗浮用什么软件计算?原来我就用理正计算一个单块板,现在审图不允许了,要让倒楼盖,怎么做呢?

  • 关于地下室排烟问题总结

    地下室排烟主要涉及排烟和补风问题,补风问题相对简单,当地下室无法采取自然补风时,需要补风机,补风量按不小于排烟量的50% 计算。当希望通过通风进行自然补风时,通风口的面积按风速3~4m/s 进行计算。 排烟问题相对复杂,进行划分防烟分区时,不应超过500 平方米 (车库为2000 ),且各防烟分区的面积应均匀,排烟量按120* 防烟分区的面积进行计算,(车库为换气次数法进行计算)。

  • 请教关于地下室的保温问题

    我是别墅项目,有一层是地下室。请教大家一下,地下室墙面因为做防水保护层而采用了挤塑板,能算入保温么?地下室和土的温差在规范里面哪里查?地下室底板和土需要做隔热处理么?

  • 关于地下室房间排烟的问题

    现在在做住宅的地下室通风,面积不大,都是那种小的储藏间,配电间和电信间,然后是内走道规范上说地下室超过50平米的房间要做排烟,总面积超过200平米的要做排烟1.如果有的储藏间面积超过50平米,同时总面积超过200平米,那么,是所有的储藏间都要做排烟呢,还是只是超过50平米的储藏间做排烟?2.补风系统做了排烟的储藏间要做补风系统,那么补风系统按照下面的做可以吗:内走道跟储藏间一起补风,补风口只是送到走道,没有伸到储藏间里面去,然后在储藏间的墙上开防火百叶?PS:储藏间外面就是内走道,储藏间的门是防火门希望大家踊跃讨论啊,最近很是纠结呀谢谢各位大侠

  • 关于地下室嵌固端的问题

    我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈

点击加载更多

地下室除潮

地下室除潮专题,为您提供地下室除潮相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室除潮 相关的专业交流讨论,更多地下室除潮相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

通风冷却塔

地下室耐磨地坪