-------电缆选择问题?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
150mm2的电缆怎么并接??
这个标注,是电线还是电缆?
开关与电缆怎么配合的啊?
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
求救:电缆可以这样穿管吗?
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
请教关于电缆的一些问题
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
关于电缆穿什么管的问题
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
怎么才能减少电缆的干扰
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
请教各位有关电缆的问题
我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
关于3+2电缆和4+1电缆的问题
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?