施工现场用电二、三级电箱怎么区别?
本人刚毕业的学生,现在进了施工单位做安全员,现在领导让我画出施工现场的电箱布置图,然而有些电箱无法区分是二级箱还是三级箱,特向诸位大神请教1、施工现场的电有的是从别的现场牵过来的,所以很多电缆线从电箱出来就打进地里了,电箱无法找出上一级电箱是哪个,没办法通过变压-一级-二级-三级来判断2、施工现场的电箱是自己组装的,所以很多二级箱是带漏保的,无法从漏保来判定所以二、三级电箱能否从电箱里的配置分辨出来,由于本人不是电力相关专业,对用电这块不是很懂。有些自己总结的规律不知道对不对1.接了DZ47-60断路器的就是三级箱2.壳架额定电流100A以下 三级 100A-400A 二级 100-630A三级3.感觉三级箱不能接熔断器式隔离开关,但这个箱子我又认为是三级箱配置HR17B-100/3熔断器式隔离开关1个、DZ15LE-100/4901T漏断断路器1个、DZ47-63T断路器7个麻烦各位大神指教
施工现场安全用电技术措施有哪些
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。送电操作顺序:总配电