多少层需要消防电梯专题,为您提供多少层需要消防电梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多少层需要消防电梯相关的专业交流讨论,更多多少层需要消防电梯相关内容请访问
土木在线论坛
!
本人关于消防电梯的困惑
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
消防电梯是否需要联动迫降至首层或电梯转换层
<
消防电梯前室是否需要设置广播?
如题,消防施工单位提出要做,但要查了火灾报警设计规范,没查到具体设置位置的依据,不知道要不要做,哪位大哥能否告诉小弟是否要做,依据在哪里?
超过多少层的住宅,消防电梯前室需要做防烟?
我觉得只要是高层,消防电梯前室没有自然排烟,就应该加压送风作防烟,建筑说不用,说只有超过17层才考虑,我比较迷惑阿!建筑说的对么?
关于消防电梯的专修要求
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
关于消防电梯设置的探讨
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
再问12层酒店消防电梯前室
关于消防电梯技术层停靠的问题?
我这里有个办公楼,地上19层,在3-4层中间有个2.19米层高的技术层,本来设计是没要求电梯停靠的,现在消防部门要求消防电梯停靠,我们选用的是日立电梯,电梯公司说技术层高不够无法停靠,我想问下在这种技术层,消防电梯是否一定要停靠开门!!
18层宿舍要不要设置消防电梯?
《高规》6.3.1关于消防电梯设置,没有非住宅类居住建筑的相应规定!难道宿舍就不用设置消防电梯吗? 这个好像又和设置消防电梯的原则相冲!
如此这般,消防电梯前室是否需要加压送风?