消防和非消防常用电源箱能否合用?
工程都是三级负荷,室外箱变有段距离。有个地下三类 车库,地上三层的小办公楼。1、同一防火分区消防设备(包括喷淋泵等)的双电源箱可不可从共用两个消防动力总箱引来?2、地上有个7.8个千瓦的非消电梯,可不可以消防动力总箱(常用)引来。3、进大楼的地方是不是要设个开关箱,主要针对电梯(楼顶机房一个,一层电井一个)。很多年前有个审图给的意见。也记不清咋说的,后来一直这么干,总觉得有点浪费。
消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位砖家
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
请教:消防电源箱供电线路--阻燃PK耐火?
消防设备一般由双电源供电,其线路采用耐火导线,能不能同时供采用阻燃导线的一般性负载呢?好象规范上没有强调不能.请诸位谈谈看法,谢谢!
请问:消防泵和喷淋泵可以公用双电源箱吗?
我看很多人图都是这样干的,但是审图的说要分开,各用1各双电源箱,说我违反GB50094-95 9.12条,我查不倒这本规范,
消防稳压泵电源引自消防电梯电源箱,不妥吗?
消防稳压泵设在屋顶水箱间,与消防电梯间相邻,稳压泵功率4kw,考虑到功率很小,所以从消防电梯双电源箱引一路电源至稳压泵控制箱。这样做违反规范吗? 审图机构认为这样做违反了如下规范规定: 1,消防稳压泵应为两回路供电且在末级自动切换。 2,电梯电源应从配电室设专用回路供电。 请同行发表意见,是我的设计错了还是审图机构错了。 谢了!
安防系统设备所需电源能从消防电源箱(双路供电)引出吗?
消防控制室与安防控制室合用的请款下,安防系统设备所需电源能从消防电源箱(双路供电)引出吗?规范上没有明确的规定不可以,但有人说消防局不会同意,但我们消防的图纸也审过了啊,请各位指教……
消防箱紧贴卧室是否可以?
大家看下这个消防箱的位置,里面是卧室,门垛只有200,可以这样设置吗?
关于消防双电源切换的要求
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
要求消防强切的电源供电
新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?