GW4-126户外高压隔离开关
GW4-126型隔离开关是供高压线路在无载荷情况下,进行切换线路以及对被检修的电器设备进行电气隔离的三极户外高压电器,该型隔离开关为双柱式水平放置分合结构,产品性能满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC-129(1984)标准要求。 特点1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小,从而减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金,触头部分采用紫铜件,导电杆与底座连接处及接地触指座之间均加装软连接,因此接地回路的接地可靠性大大的增强。3、主导电外露部分均采用紫铜镀银的表面处理工艺,镀银处理,表面光洁、美观、抗腐蚀能力强、持久耐用。4、改进轴与孔配合方式:铁与铜配合改为铜与铜配合或不锈钢与铜配合,解决了在户外长期使用出现的锈死现象。外露标准件采用不锈钢;金属件采用热镀锌处理,开关的耐腐蚀能力更强。
高压隔离开关常见故障及处理
隔离开关又叫隔离刀闸,在实际工作中,大多数称之为刀闸。它的主要用途是保证高压设备检修工作的安全,在需要检修的部分和其他带电部分之间,用隔离刀闸构成足够大的明显可见的空气绝缘间隔;隔离刀闸没有灭弧装置,不能用来断开负荷电流和短路电流,否则会在触头间形成电弧,这不仅会损害隔离刀闸,而且及易引起相间短路,对工作人员也十分危险。因此一般只有在电路已被断路器切断的情况下,才能闭合或断开隔离刀闸。运行证明隔离刀闸亦可用来开闭电压互感器、避雷器、母线和直接与母线相连 设备的电容电流、励磁电流不超过 2A 的空载变压器、电容电流不超过 5A 的空载线路等,因这些情况下电流很小,触头上不会产生很大的电弧。下面来谈谈隔离刀闸在实际运行中常见故