电压互感器二次侧中性点接地这样可以吗
星形接法的电压互感器中性点可否不接地?
在12kV环网柜中,三个电压互感器一次绕组星形接法但中性点不接地,二次绕组星形接法且中性点接地,另有剩余电压绕组开口三角形接法且尾端接地。 那么: 第一、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上二次绕组相对地之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/根号3。如果不满足,则在二次侧测出的相电压是不是就不准? 第二、此时,电压互感器一次侧相对中性点的电压比上剩余电压绕组首尾之间的电压是否依然满足铭牌上的变比:10/根号3/0.1/3。如果不满足,则剩余电压绕组开口三角形接法是不是不能起到绝缘监察的作用? 望高人指点!!
10kV YY接线的电压互感器中性点接地问题
1.YY三角接线的电压互感器,若PT一次侧中性点不许接地,此时开口三角端还有作用吗?还能接入绝缘监测继电器吗?PT的谐振怎样防止?2.目前,遇到几个合同均要求PT中性点不接地,本人想知道PT中性点不接地有什么优点?(个人理解,是否可防止PT谐振,因谐振主要在零序回路产生,不知对否,盼高手指点.
请教10KV高压电压互感器中性点接地问题
我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:
OXJ中性点虚拟接地及电压互感器柜
合肥溢鑫电力科技有限公司OX系列和YX系列产品OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品)OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品)OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品)OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品)OBV 三相组合式过电压保护器YXT 系列开关柜智能操控装置YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护器YX 系列电力监控仪表YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置电话:0551-62570528 传真:0551-62570526公司邮箱:yxdlkj@126.com地址:合肥市创新大道与凌云路交口
电压互感器中性点阻尼型消谐技术机理
今天小编就来给大家讲讲
电压互感器接地问题讨论!?
电压互感器的二次接地的问题
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
电压互感器的二次接地问题
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
有关电压互感器接地的资料共享
我想电压互感器大家并不陌生,但是对于它的接地,N相线接地还是B相接地的区别能分得清楚吗?我上传一份论文供大家参考