单位线路金具要招标 求66kv线路金具技术 或66kv线路金具的标书。不胜感激供货表:U型螺丝U型挂环U型挂环球头挂环球头挂环单联碗头挂板单联碗头挂板双联碗头挂板直角挂板延长环二联板悬垂线夹防震锤防震锤倒装式耐张线夹楔形耐张线夹UL型挂环并沟线夹液压管铝包布
特瑞线路电力金具样本.pdf
双汇电力金具样本(线路部分),第1卷,共5卷
知识点:电气保护阻挡物
最新输电线路金具样本,厂家样本,欢迎大家一起学习分享!
通用设计-35千伏输电线路金具分册
初次发帖,希望各位多多指导。
在架空电力线路中,看到有设备金具一大类中的各种线夹,除了变压器线夹之外,还有设备线夹和抱杆线夹,请问这两种线夹是通常用在什么地方?谢谢回答!
现在的情况是新设计的10KV架空线路上要增设通信线路,连接变电站和开闭所,通信线是架设在导线下,想请教一下大家,都会用到什么金具类?普通抱箍?
750kV六分裂输电线路配套金具研制中的技术创新
请问一下哪里有电子版35kV配电线路金具分册(2013年版)供大家使用或者购买?只能买到书,但是没有电子版的。
DLT 284-2012 输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母.pdf
现有一小区,平行与220KV交流输送电线建立高层住宅。最近的地面投影距离约100米,这样符合规范吗?对小区内住户影响大不大?
例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T
请问哪有110kV铁塔以及线路的数据?主要数据是铁塔的各种型号的塔高以及ABC三相的距离,线路的电流外经等急用啊。,谢谢谢谢谢谢谢谢```````````````
请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
以前设计我参照《民用建筑电气设计手册》上的载流,今天审图的说小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的载流?晕啊,看铜芯电线电缆载流量标准上的25的最小也有106A的载流量。请大家讨论下
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防