电力电缆线路设计施工手册
目录:前言第1章 电力电缆的电气常数计算 1.1 导体的直流电阻计算 1.2 导体的交流电阴计算 1.3 电容量、电容电流、介质损耗计算 1.4 电缆线路的电感计算 1.5 电缆线路的阻抗计算 1.6 电缆线路的正序阻抗计算 1.7 电缆线路的零序阻抗计算第2章 电缆载流量计算 2.1 基本计算式 2.2 各部位的热阻计算 2.3 总热阻的计算第3章 介质损耗和受日照引起的温升 3.1 由介质损耗引起的温升计算 3.2 受日照引起的温升计算第4章 金属护套的损耗 4.1 基本计算式 4.2 金属护套环流损耗与导体损耗之比 4.3 金属护套涡流损耗与导体损耗之比 4.4 金属护套、屏蔽层、粗钢线铠装的电阻第5章 电缆允许过载电流计算 5.1 允许短时间过载电流的计算 5.2 允许周期性过载电流的计算 5.3 允许通过导体的短路电流的计算第6章
关于电力电缆线路的运行管理研究
在电力电缆的建设过程中,由于工程建设一般时间都较为紧,加上相关单位的设备品种繁多,并且运行管理调试条件复杂,因此,在电力电缆线路工程验收检查和使用过程中常常会发现一些质量问题。本文通过对电力电缆线路在运行管理过程中所存在的问题进行了简要的分析,同时提出了整改预防措施及方案,为今后电力电缆线路运行管理质量取得有效的保障。 一、电力电缆线路运行现状 近些年来,伴随着我国社会的不断进步,经济得到了飞速的发展,人们生活水平也得到了很大的提升,本着满足我国国民经济发展这一重要需要,当前,我国电网的建设发展快速。但是,我国的电网在运行和建设过程中一直受到来自运行条件、环境气候、电磁环境以及土地资源等多方面因素的不断制约,我国电网建设和
电力电缆线路埋设有哪几点安全要求?
1、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。 2、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。 3、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。 4、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。 5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.15~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
电力电缆线路与架空电缆线路的比较
电力电缆线路与架空电缆线路的比较 电力电缆线路与架空电力线路相比,具有许多特点和优点。 其主要优点为。 (一)供电可靠,电缆接头不受外界干扰的影响,如雷击、风害,覆冰、风筝和鸟害等。也不存在架空线路常见的断线倒杆、瓷瓶闪络破碎,以及因导线摆动所造成的短路和接地事故I (二)不需要在路面上架设杆塔和导线,节约木材,钢材和水泥。在市区,尤其能减少对人的危害,并使市容整齐荚观, (三)受路面建筑物的影响较小,适于在城市繁华地区敷设, (网)运行简单方便,维护工作量小,费用也较低。 (五)作地下敷设,比较隐蔽,有益于国防保密, (六)电缆的电容大,有助于提高电力系统的功率因数。 电缆虽然有很多优点,但也有以下不足之处。 (一)成本高,一次性投资费用较大。 (二)敷设后不易变动,不适宜作临时性使用, (三)电缆线路的