220kV线路及主变零序保护优化整定原则
1 相间距离保护整定原则1.1 相间距离I段整定原则1.1.1 普通线路相间距离I段整定原则:按躲保护所在线路末端母线相间故障整定:ZdzI≤Kk*Zl Tdz I=0″其中:Kk——可靠系数,取0.8;Zl——保护所在线路正序阻抗;Tdz I——相间距离I段动作时间;ZdzI——相间距离I段定值。1.1.2 终端线路相间距离I段整定原则:1)按保护所在线路末端相间故障有足够灵敏度整定:ZdzI≥Klm*Zl =B Tdz I=0″其中:Klm——灵敏度;Zl——保护所在线路正序阻抗。2)按躲相邻变压器其他侧母线故障整定:ZdzI≤Kk*Zl + KkTKZZT ′=C Tdz I=0″其中:Kk——可靠系数,取0.8;Zl——保护所在线路正序阻抗;KkT——配合系数,取0.7;ZT′ ——相邻变压器阻抗值。若B≥C,则按条件2)整定。若B< C,则按条件1)整定。
线路覆冰分析及保护对策
摘要:输电线路覆冰可引起导线舞动、杆塔倾斜倒塌、断线及绝缘子闪络等问题,应在新建线路时首先要充分掌握该地区的冰雪情况,并仔细研究输电走廊的微气候、微地形,尽量避开重冰区,无法避免时,应在重冰区采取抗冰设计。 关键词:线路;覆冰;分析;保护对策 我国北方覆冰现象给河北南网电力系统的安全运行带来不小的危害。因此,分析输电线路覆冰特点、规律对防止冰灾事故的发生便显得尤为重要了。通过实例分析,可将覆冰问题分为以下几点进行讨论: 1、输电线路冰害事故产生的直接原因可分为四类 当线路实际覆冰超过设计抗冰厚度(即线路覆冰质量增加,覆冰后风压面积增加)而导致的过负载事故;不均匀覆冰或不同期脱冰引起的机械和电气方面的事故;绝缘子串覆冰过多或被冰凌桥接,引起绝缘子串电气性能降低;不均匀覆冰引起的导线舞动事故。综上,覆冰的随机性导致覆冰尺寸、密度和形式随机变化,这使输电线路结构系统的各种荷载会连续发生不规律的变化。对于线路结构负载的变化进行如下分析: