关于照明线路的一些问题
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
应急照明,大家是如何理解的
最近做一个商业的项目,对应急照明深感困惑,这是第一次遇到这么大规模的应急照明使用,忽然觉得对很多问题不甚清楚,请大家都谈谈自己的看法。其一:疏散指示和安全出口标志对于一般建筑均需放置这是毋庸置疑的,问题是小规模的建筑,在通道侧墙放疏散指示,在出入口放安全出口标志就可以了,可是对于大规模的商场或超市呢,对于大空间的疏散怎么解决,当然一般是吊装,是指放疏散指示就可以了吗,在什么部位放置呢,请大家给出意见。其二,应急照明包括,疏散,备用,安全三种,规范上只说下列部位应设置应急照明却没说是哪种,当然都强调了疏散指示和安全出口,但对我们没有什么实质性的帮助,规范所指的应急照明到底是指哪种呢?使用什么灯具呢?总之,我对应急照明还有很多困惑,对于一般性的应急照明到底是什么,(不是配电室和计算机房),应什么急,是消防吗?消防只是疏散照度过不够,还需不需要其他的,请高水平的人知道知道,非常感谢
还是应急照明的问题,请教!!
在做一个一类高层的项目,应急照明做着做着难受起来了,问题一: 各个楼层不采用双头应急灯,参考了论坛里的一篇应急照明的帖子,说双电源进线出线配应急回路,对于常暗的双头应急灯是没有意义,言之有理。 现打算对公共区域部分回路灯具做强启以做消防应急用,那有没有必要再做双头应急灯呢?比如忽然的大断电,商场里没有备用照明??不单单是为了消防,是不是应该再设置双头应急照明呢??规范为什么备用照明要列入火灾系统里的应急照明,备用照明该有自己独立的意义才是。 问题二:像消防用设备房照明同样设置强启,应该满足消防需要了,那常见图纸灯具直接带蓄电池,比如消防泵房,消防电梯机房最常见,首先这种灯具的工作原理与应急双头灯是不是有区别,不然这灯都关不了,天天机房都是亮的直到电池耗尽,希望能有人解说下。问题三:老问题了吧,楼梯间的灯大家是怎么拉的呢,比如就十几层,算一个防火分区吧,单独一个回路,还是就近走廊配进?比如我这走廊灯消防还要用,算消防回路了,更应该单独一个回路了吧?