10kV电缆敷设的有关规定
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
关于弱电电缆穿保护管的问题?
本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 编辑 现在做一个小区里的弱电系统外线敷设的设计,因为建筑单体距离比较远(大约垂直距离约500米),而且分部比较撒,造成越离主机所在的建筑楼体越需要敷设的保护管个数及规格越多,我想请教一下各位,有没有具体的规定什么的,关于在同一路面下或者硬质路面下敷设焊接钢管的数目和总截面积有没有规定,如果有,是多少?如果没有,该如何处理,毕竟太多的钢管穿路敷设,会不会太不经济了。麻烦大侠们给答复,谢谢了。追加一个问题:就是关于远传计量仪表使用的电缆,是否需要单独穿管,因为这个电缆可能规格很小,如果考虑施工要求的话,能否把相同用途的这样的电缆穿到同一根保护钢管内呢?谢谢。