单位接了几公里电缆敷设工程,现要求电缆附件用冷缩,因以前用的为热缩附件,对冷缩附件不太了解,有那位朋友对此比较了解请帮忙介绍介绍。小弟在此谢过!
冷缩电缆附件的扩张设备简介电力电缆用冷缩附件产品的预扩张工艺,已从2000年的单一性与不完善,发展至今日的可选性与专业性。本公司相关技术人员根据多年的摸索与改进,对于冷缩扩张能够实现的多种工艺,均通过自制的专用设备成功生产了多年。并积累了部份数据如下: 一、冷缩主体(终端头,中间接头) 1.外定气扩法(立式) 设备动作多结构相对复杂、体型较庞大因此可参观性强、产品内壁干净、气压要求高、 耗气量大、容易局部破坏产品的物理交联链、工装模具投入较大、熟练生产周期3分钟一次、操作人员1~2名。 2.钢丝扩法(立式) 设备动作少操作简单、体型较高可以做大增加可参观性、产品内壁会留有暗灰色丝纹(适合10kV和35kV终端产品生产)、耗气量小、不会破坏产品、生产周期根据产品长度而定(10kV户内70秒可完成)、工装模具投入少、设备适用性强(可扩张各种回转结构体及各种扩张比列)、操作人员1名。 3. 钢丝扩法(卧式) 设备动作少操作简单,而且操人员不容易疲劳、体型较长可以做大增加可参观性、产品内壁会留有暗灰色丝纹(适合10kV和35kV终端产品生产
在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!
10kV电缆冷缩终端头的制作方法
全冷缩电缆头制作
电缆附件的作用主要是连接电缆和输电线路以及相关配电设置。它的种类主要有绕包式、浇灌式、模塑式、预定式以及热缩式和冷缩式。今天给大家介绍的一种电缆附件是冷缩电缆附件。
电缆附件质量层次新课题电力能源为世界工业能源之一,而其重要地位可谓能源之首。其所配之设备及附件也成为工业一大宏新行业。所以伴随其的技术革新与市场变化将会日进海量,但是以中国的发展方向与超越精神,呼吁各界以高质优价周全服务争取超前品牌。因为中国是强大的,中国的科学家与工程师也是最优秀的,所以中国的产品亦要最超前、更新颖、更有世界应响力,为中国的未来世界创造更好的天空,任后来人翱翔、更好的呼吸。 生意造福全国人、能源可否全球引?本人从事小本生意,主导生产研究冷缩、热缩电力电缆附件及其生产设备为主。冷缩方面所用的主材料引用国外液体硅胶。现主要思路是引用全球资源,为中国建设服务。而不消耗本国资源。 然而,如果采用本国资源生产低价产品,为后来人制造能源门槛,我认为是不可取的。当然本国资源造福国内建设是最好的,不过,不应该在说词和制造精度上比采用国外材料的差。不然,在无形中已和国外的产品形成了差距,所以我公司生产的冷缩电缆附件,已经和其它公司采用国内材料生产的产品在性能上已经有很大的差距了。可能过一些时间会形成产品的层次区分新课题了。
希望对大家有帮助
材料上相比热缩:使用的是塑料加少量的硅橡胶冷缩:固体硅橡胶安装上相比:热缩:在生产线上成型出特定型产品后,通过γ射线辐照后再扩张定型。在现场安装时要用高温均匀加热后收缩在电缆上,起到绝缘和防污的作用冷缩:在生产线上高温成型后,在常温条件下将其内径扩张到预安装电缆绝缘外径尺寸的2—3倍,并用内塑料支撑骨架支撑定型。使用安装时将其套在预装电缆上抽去塑料支撑骨架,利用硅橡胶的自然收缩弹性使其收缩在电缆上性能上相比热缩:在使用中发现热缩电缆附件存在着一些电力系统很头痛的问题,最主要是冷热呼吸作用造成的设备损坏。因为电缆在运行中,电缆的通流芯体直径会随着大电流发热而热涨变大,在停电时会因芯体冷却而变小,产生电力运行呼吸作用。而热缩电缆附件收缩后表面硬化失去弹性,其不能随着电缆芯体的冷却而对应收缩。在一定次数的冷热循环后其与电缆绝缘的交接面会产生间隙进而受潮破坏绝缘。热缩电缆附件的使用寿命通常只有4—6年,在中国的北方寒冷地区其寿命仅只有2—3年,热缩材料由于
知识点:三芯电缆
我自己扫描了一份高压电缆冷缩头的制作工艺说明,这是我买电缆冷缩头得的,希望能给同行们有所帮助。
10kV及以下全塑电缆附件选型浅说
10KV单相冷缩终端做头方法
论热缩电缆头与冷缩电缆头的制作与差别 [摘 要]:在现代变、配电工程中,电缆头与电缆能否配用的合适,关系到电缆头能否安全运行,也影响整根电缆的使用寿命。 年以来我厂逐步将热缩电缆头改为冷缩电缆头,适应了企业的发展,降低了电缆故障率,保证了供电的可靠性。冷缩电缆头运行可靠,制作工艺简单,施工时间短,大大缩短了事故处理时间,保证了生产的及时恢复。 [关键词]:热缩电缆头;冷缩电缆头;优点;缺点;差别;比较 1.高压电缆头的基本要求 1.1电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。
希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果!电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。 本公司生产的护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片)作为保护元件,没有串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。该护层保护器用进口绝缘材料作为外绝缘,电气性能优越,密封性能好,较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越 。 性能指标: 序号 试验项目 标准要求 FBY-6 FBY-12 1 适用电缆护层最高工频感应过电压 6kV 12kV 2 方波容量 400A 400A 3 残压比 K≦2.5 K≦2.5 4 通流容量 65kA 65kA 5 直流残压试验 1mA残压≥4.5kV 1mA残压≥4.5kV 6 8/20μs冲击电流试验(20次) 5kA残压≤9.5kV 5kA残压≤19kV 弹性橡胶材料具有"弹性记忆"特性,犹如弹簧。冷缩技
求电缆冷缩制度工艺视频或图片,其它的如中间接头等电缆相关工艺的相关视频和技术要求及制作技巧等。谢谢各位!
1 故障情况 2001年9月30日20时10分,优越路开关站优开10板突然发生速断跳闸。该板电缆线路为铜芯交联聚乙烯电力电缆,长1 130 m,15 kV普通冷缩中间接头2个,是太阳城开关站主进回路。通过测寻定位,故障点在万家百货商场处#1中间接头。此接头于2001年4月27日制作并通过DC35 kV/15 min试验合格,7月17日又通过直流耐压试验后正式投入运行。但仅运行两个半月就发生绝缘击穿,是我局发生的第一例冷缩电缆接头故障。
希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果! 电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。10kv电缆冷缩附件专题,为您提供10kv电缆冷缩附件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆冷缩附件 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆冷缩附件相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题