电系统的接地与漏电保护器的配置技术
电能是一种即发即用、便于传输、使用的清洁能源。我国电力工业发展速度2000年全国发电量为1368.5TWH发电装机容量达到319GW,居世界第二位。电气化水平也得到了极大提高。电能已经成为我国各方面建设及人们生活中不可缺少的能源。电能的使用已遍及各行各业。如:电能用于金属熔炼、焊接、切割及金属热处理,用于电解、电镀及电化加工,电能还用于运输工业、医疗及农业灌溉等。现在,电能正愈来愈多地用来改善居住环境等。 1 接地方式 长期以来,电力安全运行及正确使用电能一直是人们关心的问题,而配电系统的正确接地及有效保护技术又是安全利用电能的重要方面。 电力系统中,有两种接地方式,即中性点直接接地(亦称大电流接地系统),另一种是中性点不接地(或经消弧线圈接地,亦称小电流接地系统)。在110kV及以上的高压或超高压电力系统中,一般采用中性点直接接地,这是为了降低高压电器设备的绝缘水平,也可以防止在发生接地故障后产生的过电压,可免除单相接地后的不对称性。这种接地方式下,接地故障所产生的零序电流足够使继电保护灵敏动作,所以保护可靠。
一起漏电保护器故障现象的原因分析
1 故障现象 如下图所示,在零序互感器以下a处进行漏电测试,保护器不动作,改于零序互感器以上b处测试,保护器反而动作。这一测试结果表明,用户若出现触漏电现象时,保护器不能有效断开电源。经检查,保护器接线正确,用自身测试按钮试验灵敏,说明问题不在保护器本身。2 原因分析 出现上述现象后,我们的分析排查思路是: (1) 若配变中性点接地不良,但零线无重复接地。无论在a还是b处测试,电流无法经测试点、大地与变压器中性点接地形成回路,零序互感器中不会产生感应电流,均不应动作,与在b处测试动作现象不符,应排除这种情况。 (2) 若配变中性点接地不良,且零线有重复接地。见图(1),在a处测试,电流经测试点a→大地→零线重复接地点d→零线→中性点形成电流回路,由于流经零序互感器的电流向量和为0,保护器不动作;在b处测试,电流经测试点b→大地→零线重复接地点d→零线→中性点形成电流回路,但由于相线电流(b→地)未经零序互感器,故流经其环内的电流向量和不为0,保护器肯定会动作,与故障
漏电保护器故障点的四种速查方法
在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。1 直观巡查法直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。 2 试送投运法 此法主要查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二
DBL-5型漏电保护器常见的故障与处理
1.1 经过校试的新装保护器送不上电的处理方法 1.1.1电源指示灯亮(绿色发光二极管),已拆除全部负荷出线送不上电。检查保护器所配接的工作电压是否与进线端子上方所标注的“380V进”错接为220V,检查接触器线圈及接头是否正常,假如接错或线圈开路将造成接触器无法运行。处理方法是:调整接线,并将接线端子(包括出线)螺丝上紧,以免接触不良造成工作失误。 1.1.2电源指示灯、跳闸指示灯(红色发光二极管)同时亮,拆除全部负荷出线,送不上电。应检查零序电流互感器的穿线方法是否正确。常用的方法是接地线穿入法和三相四线穿入法(根据负荷性质及多级保护也可使用三相三线穿线法,该型号保护器若220V进线还
漏电保护器的选用与常见故障分析
安装漏电保护器是安全用电的一项重要技术措施。在实际生活中,正确选择和使用漏电保护装置,将会提高电器使用的安全性,防止不必要的事故发生,从而减少由此带来的损失。 选用漏电保护器应当考虑多方面的因素。首先是正确选择漏电保护装置的动作电流。在浴室、游泳池等触电危险性很大的潮湿场所,应选用高灵敏度、瞬动型漏电保护器(动作电流不宜超过10mA)。如果安装场所发生触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源的,则漏电保护器的动作电流可以大于摆脱电流;如果得不到其他人的帮助及时脱离电源的,则漏电保护装置的动作电流不应超过摆脱电流。另外,选择安装漏电保护器还应考虑安装环境是否有较强的电磁干扰,以免误动作。在多级保护的情况下,选择动作电流还应考虑上下级保护装置的选择性,在前级应选用灵敏度相对较低、有适当延时型的漏电保护器。为防止电气火灾而在电源总进线处设置的漏电保护装置,应选用动作电流为300mA的。 在选择漏电保护器的类型时,要特别注意的是电磁式漏电保护器用故障电流的能量来脱扣,而电子式漏电保